Je sollicite l’aide de mes aînés concernant la signification des instructions logiques du module de relais de canal Bentley 3500
Thread Content
J’ai deux questions auxquelles j’aimerais obtenir de l’aide de vos aînés. 1. Dans l’expression logique Bentley 3500 montrée sur la figure ci-dessus, prenons comme exemple la deuxième instruction S07C01P01A2 : S07 représente Slot7, C01 représente channel1, A2 représente danger, alors que signifie P01 ? 2. Dans les instructions du manuel d’aide indiquées sur l’image ci-dessus, il existe deux types de « ET », à savoir Normal AND (ET normal) et True AND (ET vrai). Parmi eux : (1) Normal AND (ET normal) : c’est la logique de sortie obtenue lorsqu’on effectue un ET entre deux ou plusieurs canaux. Dès qu’un de ces canaux passe en état non OK (par exemple en cas de panne du circuit du capteur), ce canal est retiré de ce groupe logique. Le canal restant sert de sortie de la logique (2) : True AND (ET vrai), c’est-à-dire la logique produite lorsqu’on effectue un ET entre deux ou plusieurs canaux ; même si l’un d’eux passe en état non OK, ce canal reste intégré à toute la logique. Ces deux phrases ne sont pas difficiles à comprendre, mais la question que je voudrais poser aux aînés est : comment configurer « normal et » ainsi que « vrai et » lors de l’assemblage, et où se trouvent-elles dans le logiciel ? Je n’ai pas trouvé, je vous demande donc à tous les experts de bien vouloir m’aider. Je vous remercie infiniment.2. La différence entre ET logique et ET normal : l’un se base sur l’état, tandis que l’autre prend en compte à la fois la valeur et l’état.
3. PXX est la valeur que vous choisissez ; car dans la carte 42M, diverses valeurs sont disponibles, y compris les valeurs de fréquence de base, les valeurs de multiplication par 1, par 2, etc. Bien sûr, vous devez cocher les paramètres correspondants dans les réglages de Setpoint pour qu’ils soient affichés dans la configuration de la carte 33