2020-08-06View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par Jeune homme renaissant le 6/08/2020 à 18:32. Pourriez-vous m’indiquer, en prenant l’exemple du Siemens Smart 200, s’il est possible de modifier le programme en ligne, c’est-à-dire pendant que l’appareil est en fonctionnement ? Pourriez-vous décrire le processus en détail ? De plus, le téléchargement de programmes peut-il provoquer un fonctionnement anormal du PLC ? Je vous suis infiniment reconnaissant
Reply #22020-08-07
Je me souviens qu’il y avait une fonction de modification en ligne, mais cette opération est très risquée, car contrairement au DCS qui se met à jour hors ligne, ici la modification s’effectue directement en ligne ; il peut être très problématique de faire une erreur par inadvertance. Il me semble que le téléchargement en ligne est possible ; vous pouvez essayer sans hésiter. Au pire, un message vous indiquera que le téléchargement n’est pas possible, mais cela n’affectera pas le fonctionnement si vous ne faites aucune autre action.
Reply #32020-08-07
Aucun changement de configuration n’est nécessaire, les modifications peuvent être effectuées en ligne. Botou est également pris en charge. Avant le téléchargement en ligne, une comparaison est effectuée avec le programme en cours d’exécution dans le PLC ; les sections qui diffèrent sont marquées, et de petites modifications ne nécessitent que le téléchargement des parties du programme concernées.
Reply #42020-08-07
Botou prend-il en charge 200 Smart ?
Reply #52020-08-07
Désolé : L, Botou ne prend pas en charge Smart200, j’avais tort. La version 2.2 de Step7 prenait déjà en charge l’« édition en cours d’exécution », et la dernière version semble être 2.5
Reply #62020-08-07
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Jeune homme renaissant le 7/08/2020 à 17:35. Merci, c’est très détaillé ; je parlais simplement du Smart 200 à titre d’exemple. Ce genre de questions est-il toujours indiqué dans le manuel ?
Reply #72020-08-10
Je n’ai que le manuel en chinois de version 2.2 ; ce manuel (voir pièce jointe) contient une petite section spéciale sur le débogage en ligne (page 131). Les opérations et les problèmes éventuels sont décrits, vous pouvez vous y référer
Reply #82020-08-10
Le téléchargement du programme provoque l’arrêt du PLC, ce qui entraîne l’arrêt de la sortie ; une fois le téléchargement terminé, cliquez sur « Exécuter » pour revenir à la normale. En général, les petits PLC ne prennent pas en charge la modification en ligne des programmes, tandis que les modèles de taille moyenne et grande le permettent mieux.
Reply #92020-08-11
http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=6780. Page 131

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.