HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Cadre de instrumentation pour installations chimiques

2020-08-11View Original

Thread Content

Comment bien mettre à la terre les gaines de câblage des salles de production chimique de catégorie A ? La terre des instruments est réinjectée dans le coffret de distribution par le tuyau anti-explosion des instruments ; est-il nécessaire de prévoir une terre par barre plate dans le coffret de distribution des instruments ?
Reply #22020-08-12
Je ne comprends pas, l’instrument n’est-il pas mis à la terre du côté du coffret de connexion des fils d’instrumentation ? S’agit-il d’une baie de câblage galvanisée ? Si la connexion en soi ne pose pas de problème, il suffit de bien connecter à la terre selon les exigences de distance, et tout devrait être en ordre.
Reply #32020-08-13
Pour la mise à la terre du coffret de câblage, il faut tenir compte du matériau du coffret. S’il s’agit d’un coffret en acier galvanisé par chaud, il suffit d’utiliser des barres plates toutes les 50 m pour les relier au dispositif de mise à la terre; S’il s’agit d’un coffret de distribution en fibre de verre, il est nécessaire d’y placer des tôles plates à l’intérieur des rainures du coffret, de relier les sections entre elles avec des fils conducteurs, et d’utiliser des tôles plates pour les connecter au dispositif de mise à la terre. La mise à la terre des instruments ne se fait pas par le biais du tube anti-explosion de l’instrument, mais en reliant le terminal de mise à la terre de l’instrument au conduit de passage des câbles. Le conduit de passage des câbles est mis à la terre en étant connecté directement au réseau de terre ou à des éléments métalliques déjà mis à la terre tels que des supports métalliques, des cadres, des plateformes, des clôtures, des équipements, etc., et la mise à la terre est répétée à intervalles réguliers.
Reply #42020-08-13
En général, les instruments utilisent des gaines à rainures, et il n’y a pas de tôle plate galvanisée à l’intérieur des gaines à rainures; Cependant, des liaisons de mise à la terre sont prévues aux jonctions des supports, puis une mise à la terre est effectuée tous les 30-50 m ; il suffit ensuite d’établir des liaisons à potentiel égal aux entrées et sorties de l’appareil. Les gaines électriques utilisent généralement des gaines en forme d’échelle, dans lesquelles on place des barres plates.
Reply #52020-08-14
S’il y a des instruments (comme des thermomètres, des manomètres, etc.) dont les bornes de terre sont reliées en parallèle au conduit de passage des câbles d’instruments résistants aux explosions, puis connectés au cadre de distribution, est-il nécessaire d’utiliser une barre plate dans le cadre de distribution, avec ses deux extrémités mise à terre ?
Reply #62020-08-14
S’il y a des instruments (comme des thermomètres, des manomètres, etc.) dont les bornes de terre sont reliées en parallèle au conduit de passage des câbles d’instruments résistants aux explosions, puis connectés au cadre de distribution, est-il nécessaire d’utiliser une barre plate dans le cadre de distribution, avec ses deux extrémités mise à terre ?
Reply #72020-08-14
La mise à la terre se divise en mise à la terre de fonction, mise à la terre de protection contre la foudre et mise à la terre de protection. À partir de cette analyse, il n’existe pas de notion de mise à la terre de fonction pour les cages d’électrification. La mise à la terre de protection contre la foudre est mise en œuvre en cas de risque de frappe par la foudre, tandis que la mise à la terre de protection concerne les carrosseries métalliques qui ne devraient normalement pas présenter de tension dangereuse ; son but principal est d’éviter tout dommage aux personnes en cas de charge électrique. Par conséquent, la nécessité de mettre la cage à câbles à la terre dépend du matériau de celle-ci : les cages en métal doivent impérativement être mises à la terre, comme le précise également cette norme, tandis que les cages non métalliques ne nécessitent absolument pas d’être mises à la terre, quel que soit le critère considéré.
Reply #82020-08-28
La mise à la terre des instruments est une mise à la terre d’instrument, mais en général, il n’est pas permis de mettre les instruments à la terre sur site ; la mise à la terre des instruments s’effectue par un blindage à la terre sur le rack de la salle de contrôle. Il vous faut examiner en détail le matériau de votre cadre de câblage ainsi que les plans : le métal, le verre renforcé, les types à canal, à échelle, électriques ou de mesure sont tous différents
Reply #92022-05-24
Je voudrais aussi demander comment on a finalement réalisé la mise à la terre des gaines. Sur notre chantier, l’entrepreneur a effectué des jonctions électrostatiques sur les gaines en utilisant des câbles de 6 mm². On m’a dit qu’il fallait également placer du tôle plate à l’intérieur des gaines. Selon les exigences du maître d’ouvrage, les gaines doivent être en acier inoxydable, et la tôle plate doit également être en acier inoxydable. Il y a de nombreux éléments supplémentaires, ce qui entraîne des coûts élevés. Dans le dossier des plans, il existe trois méthodes pour la mise à la terre des gaines : tôle plate sur toute la longueur, câble sur toute la longueur, et jonctions. Cependant, pour les jonctions, il faut des câbles de 16 mm². J’hésite donc à savoir comment faire réaliser la mise à la terre sur site
Reply #102022-05-25
Les normes SH/T3569-2020 relatives à la construction et à l’acceptation des coffrets de câbles pour l’industrie pétrochimique expliquent très clairement ce que vous demandez
Reply #112022-05-25
Les gaines non galvanisées exigent également un pontage, sauf que leur section peut être un peu plus petite. Si j’étais à choisir, je privilégierais la liaison par pont. Si l’on utilise des barres plates, il n’est pas nécessaire de les installer à l’intérieur du cadre de pontage ; on peut les placer le long de celui-ci, sur des supports. Ainsi, il n’est pas obligatoire d’utiliser de l’acier inoxydable. Il suffit ensuite de les relier au cadre de pontage tous les vingt ou trente mètres.
Reply #122022-05-25
Pour le pont de raccordement et l’acier plat, on peut en choisir un seul, n’est-ce pas ? Y a-t-il une norme qui en parle ? Je ne l’ai vu que dans un atlas de normes nationales
Reply #132022-05-25
De nombreux standards insistent sur la nécessité d’être connecté au sol, sur l’écart à respecter pour cette connexion, mais il n’y a pas de procédure concrète. Il est également raisonnable de se référer à des catalogues, mais ceux-ci ne contiennent pas de matériaux en acier inoxydable. Vous devriez regarder le 04D701-3, en fait, au début du catalogue il est indiqué selon quels standards les schémas ont été établis ; par exemple, dans le CECS31, des valeurs comme 16 mm² ou des barres plates de longueur standard y sont mentionnées. Mais je pense que certaines illustrations ont simplement été utilisées par commodité, sans jamais être remises en question, sans savoir pourquoi ce fer plat devait être utilisé.
Reply #142022-05-30
Le câblage continu avec des tôles plates sert à réaliser la ligne principale de mise à la terre
Reply #152022-05-30
Vous avez raison, le catalogue ne mentionne rien au sujet de l’acier inoxydable, mais il parle spécifiquement de l’acier inoxydable pour la mise à la terre des tuyauteries. Considérons donc que les armoires de distribution ne font pas l’objet d’une distinction

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.