Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-08-14 : Question de discussion : 204. Comment comprendre l’action directe et inverse d’un régulateur ?
Reply #22020-08-14
L’action directe et inverse du régulateur fait référence à la relation entre le signal d’entrée du régulateur (écart) et la direction de variation du signal de sortie. Lorsque la valeur mesurée du paramètre à réguler, moins la valeur cible (c’est-à-dire l’écart), est supérieure à zéro, le signal de sortie du régulateur correspondant augmente ; ce régulateur est alors un régulateur à action positive. Si, en revanche, le signal de sortie du régulateur diminue, il s’agit d’un régulateur à action négative.
Reply #32020-08-14
Lorsque l’écart d’entrée du régulateur augmente, la sortie du régulateur augmente également, ce qui correspond à un effet direct ; inversement, c’est un effet inverse.
Reply #42020-08-14
L’effet direct et inverse du régulateur fait référence à la relation entre la direction de variation du signal d’entrée (écart) et celle du signal de sortie du régulateur
Reply #52020-08-14
L’action directe et inverse du régulateur fait référence à la relation entre la direction du signal d’entrée du régulateur (écart) et la direction de variation du signal de sortie. Lorsque la valeur mesurée du paramètre régulé, diminuée de la valeur fixée (c’est-à-dire l’écart), est supérieure à zéro, le signal de sortie du régulateur correspondant augmente ; ce régulateur est alors un régulateur à action directe. Si, en revanche, le signal de sortie du régulateur diminue, il s’agit d’un régulateur à action inverse.
Reply #62020-08-14
Ce post a été dernièrement modifié par Hao Liang Zhi Le le 14/08/2020 à 15:15. L’effet direct ou inverse d’un régulateur est le suivant : lorsque l’entrée de déviation du régulateur augmente, si sa sortie augmente également, on parle d’effet direct ; si sa sortie diminue, on parle d’effet inverse. Le but de régler correctement la réaction positive et négative du régulateur est d’assurer que le système de contrôle fonctionne en boucle de rétroaction négative. Concernant l’écart d’entrée du régulateur, l’instrumentation le définit comme : écart = mesure – valeur assignée. On en déduit : augmentation de la mesure → augmentation de l’écart → augmentation de la sortie du régulateur → régulateur à action positive ; } La variation de la sortie du régulateur à action directe est dans le même sens que la variation mesurée, et à l’opposé de la variation donnée. Diminution donnée → augmentation de l’écart → augmentation de la sortie du régulateur → régulateur à action positive ; Augmentation de la mesure → Augmentation de l’écart → Diminution de la sortie du régulateur → Contrôleur de réaction ; } La variation de la sortie du régulateur de réaction est inverse à sa variation mesurée, et inverse également à la variation donnée. Diminution donnée → augmentation de l’écart → diminution de la sortie du régulateur → contrôleur de réaction ; Lors de l’analyse des systèmes de contrôle, la déviation du régulateur est définie comme : déviation = valeur cible – valeur mesurée ; cette définition est appelée définition système. Ainsi, il existe deux définitions de l’effet de retour du régulateur : la définition de l’instrument d’effet de retour du régulateur et la définition du système d’effet de retour du contrôleur. Ces deux définitions diffèrent par un signe négatif. Aujourd’hui, certains dispositifs de contrôle unifient ces deux définitions, comme le PCS7 de Siemens, qui adopte uniformément la définition du système d’action directe et inverse du contrôleur.
Reply #72020-08-14
L’action directe et inverse du régulateur fait référence à la relation entre le signal d’entrée du régulateur (écart) et la direction de variation du signal de sortie. Lorsque la valeur mesurée du paramètre à réguler, moins la valeur cible (c’est-à-dire l’écart), est supérieure à zéro, le signal de sortie du régulateur correspondant augmente ; ce régulateur est alors un régulateur à action positive. Si, en revanche, le signal de sortie du régulateur diminue, il s’agit d’un régulateur à action négative.
Reply #82020-08-14
Lorsque la sortie du système, qui est renvoyée à l’entrée du régulateur, augmente (ou diminue), la sortie du régulateur augmente (ou diminue) également ; on parle alors de régulateur à action directe; Sinon, on l’appelle régulateur réactionnel.
Reply #92020-08-14
L’action directe et inverse du régulateur fait référence à la relation entre le signal d’entrée du régulateur (écart) et la direction de variation du signal de sortie. Lorsque la valeur mesurée du paramètre à réguler, diminuée de la valeur cible (c’est-à-dire l’écart), est supérieure à zéro, le signal de sortie du régulateur correspondant augmente ; ce régulateur est alors un régulateur à action positive. Si, en revanche, le signal de sortie du régulateur diminue, il s’agit d’un régulateur à action négative.
Reply #102020-08-14
L’effet inverse, c’est que plus l’écart est grand, plus la sortie est faible. L’effet direct, c’est que plus l’écart est grand, plus la sortie est forte ! Par exemple, en utilisant un contrôleur pour réguler le niveau d’eau : lorsque le capteur de niveau détecte que le niveau est éloigné (supérieur) de la valeur réglée, si le contrôleur est réactif, sa sortie diminue, l’ouverture de la vanne diminue et le débit d’eau diminue. Ainsi, un contrôle automatique peut être réalisé ! Ici, on suppose que : le transmetteur, la vanne de contrôle et le système ont tous un effet direct
Reply #112020-08-14
L’action directe et inverse du régulateur fait référence à la relation entre le signal d’entrée du régulateur (écart) et la direction de variation du signal de sortie. Lorsque la valeur mesurée du paramètre à réguler, moins la valeur cible (c’est-à-dire l’écart), est supérieure à zéro, le signal de sortie du régulateur correspondant augmente ; ce régulateur est alors un régulateur à action positive. Si, en revanche, le signal de sortie du régulateur diminue, il s’agit d’un régulateur à action négative.
Reply #122020-08-14
Tout ce qui a été dit est assez juste, je ne dirai rien de plus
Reply #132020-08-15
Lorsque l’écart d’entrée du régulateur augmente, la sortie du régulateur augmente également, ce qui correspond à un effet direct ; inversement, c’est un effet inverse.
Reply #142020-08-15
L’action directe et inverse du régulateur fait référence à la relation entre le signal d’entrée du régulateur (écart) et la direction de variation du signal de sortie. Lorsque la valeur mesurée du paramètre à réguler, déduite de la valeur cible (c’est-à-dire l’écart), est supérieure à zéro, le signal de sortie du régulateur correspondant augmente ; ce régulateur est alors un régulateur à action positive. Si, en revanche, le signal de sortie du régulateur diminue, il s’agit d’un régulateur à action négative.
Reply #152020-08-17
Lorsque la valeur du paramètre régulé (c’est-à-dire le signal envoyé par le transmetteur) augmente, la sortie de l’régulateur augmente également, ce qui constitue un effet direct; Si la sortie du régulateur diminue à mesure que la grandeur à réguler augmente, on parle de réaction négative.
Reply #162020-08-17
Augmentation du signal, augmentation de la sortie, effet direct ; diminution du signal, augmentation de la sortie, effet inverse
Reply #172020-08-17
Lorsque la grandeur à réguler (c’est-à-dire le signal envoyé par le transmetteur) augmente, et que la sortie du régulateur augmente également, on parle d’action directe ; si, en revanche, la sortie du régulateur diminue à mesure que la grandeur à réguler augmente, on parle d’action inverse.
Reply #182020-08-19
L’action directe et inverse du régulateur fait référence à la relation entre le signal d’entrée du régulateur (écart) et la direction de variation du signal de sortie. Lorsque la valeur mesurée du paramètre à réguler, moins la valeur cible (c’est-à-dire l’écart), est supérieure à zéro, le signal de sortie du régulateur correspondant augmente ; ce régulateur est alors un régulateur à action positive. Si, en revanche, le signal de sortie du régulateur diminue, il s’agit d’un régulateur à action négative.
Reply #192020-08-20
1. Un circuit fermé simple se compose d’un régulateur (contenant un signal d’écart formé par la valeur cible et le signal d’entrée), d’un actuateur, de l’objet contrôlé et d’un système de rétroaction; 2. Les actionneurs se divisent en à effet direct et à effet inverse (par exemple, une vanne de régulation pour laquelle l’ouverture de la vanne augmente avec l’augmentation du signal d’entrée, entraînant également une augmentation du flux de matériau, est à effet direct ; inversement, c’est à effet inverse) ; Les mêmes objets visés par les accusations sont également divisés en action directe et action inverse ; 3. Un circuit de contrôle fermé doit être un système de contrôle à rétroaction négative pour atteindre l’objectif de contrôle et maintenir la variable contrôlée dans la plage cible ; Sinon, s’il s’agit d’une rétroaction positive, elle augmentera continuellement l’écart, menant finalement la variable contrôlée vers une valeur extrême supérieure ou inférieure déterminée par d’autres conditions, sans permettre d’atteindre l’objectif de contrôle ; En somme, en raison de l’incertitude des réactions positives et négatives de l’actuateur et du système contrôlé au sein d’un circuit de contrôle fermé, on ne peut pas garantir que ce dernier reste toujours un système de contrôle à rétroaction négative. C’est pourquoi le régulateur dispose d’une fonction de sélection entre réaction positive et négative ; ainsi, en fonction des différentes situations, on peut choisir la réaction appropriée du régulateur, afin de garantir à tout moment l’existence d’un système de contrôle à rétroaction négative et de parvenir aux objectifs de contrôle.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.