Faut-il ajouter un relais pour le signal DO de la vanne électrique ?

2020-08-14View Original

Thread Content

Bonjour à tous, est-il nécessaire d’ajouter un relais au signal DO de la vanne électrique (le signal d’ouverture, de fermeture ou d’arrêt envoyé depuis le système vers la vanne) ? Merci
Reply #22020-08-14
Il est préférable d’ajouter un relais pour assurer l’isolement électrique.
Reply #32020-08-14
D’accord, merci beaucoup. J’ai vu d’autres ingénieurs ne pas utiliser de relais.
Reply #42020-08-14
Les vannes électriques sont contrôlées par un actionneur électrique, qui contient déjà des relais à l’intérieur ; il n’est donc pas nécessaire d’ajouter des relais séparément dans le câblage. Seuls les vannes (qu’elles soient pneumatiques, électriques ou hydrauliques) qui nécessitent une mise en marche ou un arrêt d’urgence dans le cadre de l’interblocage peuvent, en plus d’attendre que l’interblocage effectue la mise en marche ou l’arrêt, être équipées d’un relais relié au signal DO, permettant ainsi un contrôle direct par le bouton de mise en marche/arrêt d’urgence. Si l’on a besoin d’isoler électriquement le signal pour éviter les interférences, il faut utiliser un isolateur.
Reply #52020-08-14
Ah, je vois. Merci. J’ai compris.
Reply #62020-08-15
Le signal DO de la vanne électrique (signal d’ouverture, de fermeture ou d’arrêt du système vers la vanne) représente pour l’actuateur un signal de commande en niveau ou en impulsion. Pour l’actuateur électrique ROTORK, le démarrage et l’arrêt de l’actuateur se font généralement à l’aide d’un signal de maintien de niveau ; on peut utiliser une alimentation interne de 24 V ou une alimentation externe de 24 V qui, via un nœud passif, atteint 0 V pour former le circuit. Ce nœud sec peut être un bouton classique, un point DO d’un système PLC ou DCS (de type sortie relais), ou encore les contacts d’un relais intermédiaire. En résumé, le contrôleur d’un actuateur intelligent classique équivaut à un PLC : le signal de démarrage/arrêt correspond aux entrées DI, tandis que les alertes et les retours d’état correspondent aux sorties DO.
Reply #72020-08-16
Pour l’entrée de commande du MOV, il n’y a généralement pas d’isolement par relais, mais un isolement optoélectrique est utilisé. Sortie d’état du MOV, avec isolation par relais. Configurer un relais peut améliorer la résistance aux interférences ; Prévenir les connexions accidentelles des bornes 220V sur le site, ce qui pourrait provoquer un retour de tension et faire fumer la carte.
Reply #82020-08-17
Le contrôle à distance DCS doit intégrer un relais ; sans relais, comment peut-on émettre un signal à contact sec depuis les canaux DO ?
Reply #92020-08-17
Conseil personnel : de nombreuses entreprises équipent leurs modules ou cartes d’extension de relais ! En fonction du système que vous utilisez, on verra s’il y a une augmentation. S’il y a plus de budget, ajoutez-le directement

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.