Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-08-15

2020-08-15View Original

Thread Content

Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-08-15 : Question de discussion : 205. Comment comprendre l’erreur de pression statique d’un transmetteur de différence de pression ?
Reply #22020-08-15
Ce post a été modifié pour la dernière fois par huanghong le 15/08/2020 à 16:16. L’erreur de pression statique d’un transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #32020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative.
Reply #42020-08-15
Lorsque des pressions identiques sont appliquées simultanément aux chambres de pression positive et négative du transmetteur de différence de pression, la position zéro de la sortie du transmetteur subit un décalage. La valeur de ce décalage varie avec l’augmentation de la pression statique ; cette erreur causée par la pression statique est appelée erreur de pression statique. Les principales causes de cette erreur sont : a. Les surfaces efficaces des boîtiers en membrane des chambres de pression positive et négative ne sont pas égales ; b. Le manchon ondulé ou la membrane du dispositif de serrage de l’arbre de sortie n’est pas coaxiale avec la levier principal, ce qui crée un écart d’axialité ; c. Une répartition inégale de la force sur les vis du support fixe, ce qui fait que le levier principal et le châssis ne sont pas perpendiculaires ; d. Un assemblage incorrect de l’appareil, comme une répartition inégale de la force sur les vis de fixation des parties principales et secondaires, ou un assemblage incorrect du levier inférieur et de la lame en forme de « C »
Reply #52020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression dao est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la valeur de sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #62020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative.
Reply #72020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative.
Reply #82020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #92020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #102020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration avec l’atmosphère est appelé erreur de pression statique
Reply #112020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative.
Reply #122020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #132020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative.
Reply #142020-08-15
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #152020-08-16
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression dao est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la valeur de sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #162020-08-16
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative.
Reply #172020-08-16
Ce post a été modifié pour la dernière fois par huanghong le 15/08/2020 à 16:16. L’erreur de pression statique d’un transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des membranes des chambres positive et négative. L’échelle de différence de pression des transmetteurs de différence de pression est généralement calibrée avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. Lorsqu’ils sont installés sur site et réglés à zéro avec la pression statique réelle en service, on constate souvent que la sortie à zéro diffère de celle obtenue lors du calibrage avec la chambre sous pression négative ouverte à l’atmosphère. L’écart de la sortie à zéro obtenu en appliquant la même pression statique dans ces chambres à pression positive et négative par rapport au zéro obtenu lors de la calibration à l’atmosphère est appelé erreur de pression statique.
Reply #182020-08-16
L’erreur de pression statique du transmetteur de différence de pression est causée par l’inégalité de la surface efficace des boîtiers membranaires des chambres positive et négative
Reply #192020-08-16
Lorsque des pressions identiques sont appliquées simultanément aux chambres de pression positive et négative du transmetteur de différence de pression, la position zéro de la sortie du transmetteur subit un décalage. La valeur de ce décalage varie avec l’augmentation de la pression statique ; cette erreur causée par la pression statique est appelée erreur de pression statique. Les principales causes de cette erreur sont : a. Les surfaces efficaces des boîtiers en membrane des chambres de pression positive et négative ne sont pas égales ; b. Le manchon ondulé ou la membrane du dispositif de serrage de l’arbre de sortie n’est pas coaxiale avec la levier principal, ce qui crée un écart d’axialité ; c. Une répartition inégale de la force sur les vis du support fixe, ce qui fait que le levier principal et le châssis ne sont pas perpendiculaires ; d. Un assemblage incorrect de l’appareil, comme une répartition inégale de la force sur les vis de fixation des parties principales et secondaires, ou un assemblage incorrect du levier inférieur et de la lame en forme de « C »
Reply #202020-08-16
Différence de pression due à la densité du milieu
Reply #212020-08-16
Différence de pression due à la densité du milieu

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.