Analyse des pannes courantes des compteurs de débit à vortex (1) Panne n°1. Phénomène de panne : Après installation sur site d’un compteur de débit à vortex nouvellement installé ou réparé, l’appareil d’affichage ne montre aucune indication. Analyse des causes : Aucun débit dans le tuyau ou débit très faible, pas de tourbillons générés dans le capteur ; La sensibilité de détection du capteur est trop faible ; Des débris sont coincés entre la sonde et l’intérieur de la paroi du tuyau. (2) Défaillance deux. Phénomène de panne : Aucun flux de fluide dans le tuyau, alors que l’appareil de mesure indique un débit. Analyse des causes : une mauvaise mise à la terre du instrument provoque des interférences externes ; la sensibilité du capteur est trop élevée. (3) Panne trois. Phénomène de panne : L’indicateur de débit fluctue. Analyse des causes : La sensibilité de l’amplificateur n’a pas été réglée correctement ; L’installation incorrecte du compteur de débit provoque des vibrations dans le fluide qui traverse l’appareil. (4) Défaillance quatre. Phénomène de panne : L’indicateur secondaire affiche une valeur basse et réagit lentement. Analyse des causes : Il est possible que des saletés soient coincées entre la sonde et la paroi intérieure, mais sans bloquer complètement. (5) Panne cinq. Phénomène de panne : Dès que l’appareil est alimenté, il indique une certaine valeur sur l’échelle, et aucun réglage du potentiomètre de sensibilité n’a d’effet. Analyse des causes : Il s’agit généralement d’une panne d’un composant interne du compteur. Analyse des pannes rencontrées par les compteurs de débit à vortex pendant leur utilisation : Phénomènes de panne : indication inexacte sur le long terme, absence totale d’indication, fluctuations importantes rendant la lecture impossible, indication qui ne revient pas à zéro, absence d’indication à faible débit, coefficient du compteur impossible à déterminer. Analyse des causes : (1) Problèmes liés au choix du modèle. Après le choix de la taille et de la conception du compteur à vortex, des variations des conditions de traitement peuvent entraîner un choix de spécifications trop élevées. Lors du choix pratique, il convient de sélectionner un diamètre aussi petit que possible afin d’améliorer la précision de la mesure. Un choix inapproprié peut entraîner des indications erronées sur le long terme, ainsi que des fluctuations importantes rendant la lecture impossible. (2) Problèmes liés à l’installation. Une longueur insuffisante des sections droites avant et après le capteur peut également entraîner une indication inexacte sur le long terme. (3) Problèmes des instruments secondaires. Les problèmes courants des instruments secondaires incluent des courts-circuits sur la carte électronique, une mauvaise affichage de certaines valeurs de réglage de plage, ainsi qu’un mauvais affichage de certains paramètres de coefficient K. Cela empêche de déterminer correctement les réglages de plage et les autres paramètres, ce qui entraîne des indications inexactes de l’instrument. (4) Problèmes de connexion des circuits. La connexion n’a pas été faite correctement, ce qui a provoqué une interruption du circuit et empêché l’appareil d’afficher une lecture. (5) Problèmes de connexion entre les instruments secondaires et les instruments suivants. Un problème avec les instruments suivants, ou une réparation de ces derniers, peut provoquer un court-circuit du signal de courant émis par les instruments secondaires, ce qui fait que ces derniers ne montrent jamais de valeur. (6) Problèmes liés à l’environnement d’utilisation. Les capteurs installés dans le puits, en raison d’une forte humidité et de cartes électroniques humides, peuvent également provoquer des indications erronées du compteur ou un défaut de fonctionnement permanent. La méthode de traitement consiste à nettoyer régulièrement la sonde du débitmètre à vortex, à vérifier l’état de la mise à la terre et de l’isolation, ainsi qu’à la sécher ou à la protéger contre l’humidité périodiquement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.