Thread Content
Dans quels cas une vanne de régulation pneumatique est-elle équipée d’une valve électromagnétique, et quel est le but de cette dernière ? Quelle est la différence avec le fonctionnement d’un positionneur de valve ?
Aller en sécurité, relâcher la pression en cas de danger
Tous les vannes de régulation pneumatiques sont équipées d’une électrovanne d’alimentation en air. Ce à quoi vous faites référence, c’est probablement une vanne de régulation dotée d’une fonction de coupure rapide ; on utilise ce type de vanne lorsque l’on a besoin d’ouvrir ou de fermer rapidement dans le processus. L’électrovanne sert principalement à ouvrir et fermer rapidement l’alimentation en air afin de faire fonctionner la vanne, selon le même principe que celui des vannes de coupure rapide. Le positionneur de vanne est un mécanisme qui régule l’action vectorielle de la vanne de contrôle ; on peut le considérer comme un positionneur plus intelligent
Regardez les vannes de régulation du système ESD, plusieurs sont équipées de vannes électromagnétiques
La valve électromagnétique sert à contrôler le circuit pneumatique de la vanne de régulation pneumatique ; elle permet généralement d’activer ou de désactiver la valve électromagnétique en cas de verrouillage d’urgence, afin d’obtenir une fermeture/ouverture rapide de la vanne de régulation pneumatique.
Pour les conceptions nécessitant une fonction de coupure d’urgence (ou ouverture), il est nécessaire d’ajouter une valve électromagnétique ; le positionneur de valve sert à régler l’ouverture de la valve
Leur fonction est différente : la vanne électromagnétique contrôle le circuit d’air, tandis que le positionneur contrôle la position de la vanne.
On peut le comprendre ainsi : les positionneurs de vannes servent principalement à la régulation des processus, notamment dans les systèmes PCS, tandis que l’installation de vannes électromagnétiques a pour but de couper l’alimentation en gaz en cas d’urgence. Selon les caractéristiques de la vanne, ils permettent un fonctionnement en mode défaillance ouvert ou fermé, servant principalement aux systèmes ESD. Après l’arrêt, il est nécessaire de réinitialiser la vanne de régulation sur site, principalement en réinitialisant la valve électromagnétique.
Le signal de la vanne électromagnétique provient généralement du système SIS (ou d’autres systèmes de séquençage) ; il dépasse les fonctions de contrôle du DCS (positionneur) et agit directement sur la source d’énergie finale de la vanne — l’air de régulation. La vanne électromagnétique agit directement sur l’air à l’intérieur de la tête de membrane, indépendamment de la pression d’air du positionneur, et tire directement la vanne à la position de sécurité souhaitée.
Je pense que les étages 6 et 7 sont exprimés de manière plus correcte : pour une coupure ou un ouverture d’urgence en termes de technologie, il faut ajouter une vanne électromagnétique. La vanne électromagnétique est à deux positions, soit ouverte, soit fermée, et son action est rapide. Les fonctions principales du positionneur de vanne sont : 1. Améliorer les caractéristiques statiques de la vanne de régulation et augmenter la linéarité de la position de la vanne. 2. Améliorer les caractéristiques dynamiques de la vanne de régulation et réduire le retard de transmission du signal de régulation. 3. Changer les caractéristiques de débit de la vanne de régulation. 4. Modifier la plage de réponse de la vanne de régulation à la pression de signal pour réaliser une commande en plusieurs étapes. 5. Faire fonctionner la vanne dans le sens inverse. Attendez, pour le dire plus simplement, c’est pour déterminer la position de la vanne.
Au-delà du DCS se trouve la priorité des systèmes en chaîne ; l’override utilisé dans certains systèmes d’interblocage constitue également une forme de priorité