Comment calibrer une vanne de régulation à membrane pneumatique

2020-08-18View Original

Thread Content

1. Vérification de la déviation du point de départ : on introduit une pression de signal de 0,2 kg/cm² dans la chambre à membrane, puis on augmente cette pression à 1,0 kg/cm² ; le levier de la vanne doit alors effectuer toute sa course. Ensuite, on diminue la pression de signal à 0,2 kg/cm². On mesure la course du levier de la vanne aux valeurs de 1,0 kg/cm² et 0,2 kg/cm² ; les déviations du point de départ et du point d’arrivée ne doivent pas dépasser les valeurs autorisées. 2. Vérification de la déviation sur toute la course : on introduit une pression de signal de 0,2 kg/cm² dans la chambre à membrane, puis on augmente cette pression à 1,0 kg/cm² ; le levier de vanne doit alors effectuer toute sa course. La déviation sur toute la course de mesure ne doit pas dépasser la valeur autorisée. 3. Vérification de la déviation non linéaire : on applique une pression de signal de 0,2 kg/cm² dans la chambre à membrane, puis on augmente cette pression dans la même direction jusqu’à 1,0 kg/cm² afin que le levier de vanne effectue un mouvement sur toute sa course ; ensuite, on diminue la pression de signal dans la même direction jusqu’à 0,2 kg/cm², ce qui fait que le levier de vanne effectue un mouvement inverse sur toute sa course. Lors de la montée et de la descente de la pression de signal, enregistrer à chaque point la valeur du déplacement de la tige de vanne correspondant à une pression de signal tous les 0,08 kg/cm² (5 points peuvent être utilisés lors des vérifications ordinaires). La déviation non linéaire maximale entre la courbe de relation réelle entre la pression du signal d’entrée et le déplacement de la tige de vanne et la ligne théorique ne doit pas dépasser la valeur autorisée. 4. Vérification de la dégradation sur les trajets avant et arrière : La méthode de vérification est identique à celle utilisée pour la déviation non linéaire. Conformément à la courbe de relation réelle entre la pression du signal avant/arrière et le déplacement du tige de vanne, à une même valeur de pression du signal, l’écart maximal entre les valeurs de déplacement avant et arrière de la tige de vanne ne doit pas dépasser la valeur autorisée. 5. Vérification de la sensibilité : En entrant la pression de signal de la chambre à membrane, augmenter et diminuer cette pression aux valeurs de 0,3, 0,6, 0,9 kg/cm², puis mesurer la variation de la pression de signal lorsque le levier de vanne se déplace de 0,01 mm ; la valeur maximale de cette variation ne doit pas dépasser la valeur autorisée.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.