Thread Content
Comme indiqué sur la figure, la position de la vanne de coupure en cas de panne de source d’air est le mode de maintien en cas de panne FL. Y a-t-il un lien avec le fait que la vanne électromagnétique s’éteigne en l’absence de tension ? Je ne comprends pas vraiment la relation entre les deux ; est-il nécessaire qu’elles soient synchronisées ? J’espère qu’un expert pourra m’expliquer clairement, merci
Cela dépend de la manière dont votre circuit d’air est conçu. Si la vanne électromagnétique s’ouvre en cas de perte de courant, cela permet justement à l’air de circuler, ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de perte d’air malgré l’absence de courant.
La fermeture de la vanne électromagnétique en l’absence de courant indique que le circuit pneumatique reste ouvert même sans alimentation électrique ; la source d’air ou le retour de ressort de l’actuateur peut fermer le cylindre. Le maintien de la position de la vanne en cas de panne de l’alimentation en gaz peut être réalisé en ajoutant une vanne de maintien ; ces deux exigences peuvent être satisfaites, selon les besoins du projet de processus.
La spécification n’est pas très claire. Il faut savoir que l’état des deux vannes électromagnétiques correspond à la position de la vanne principale : A est alimentée, et B l’est également ; A est alimentée, mais B n’est pas alimentée ; A n’est pas alimentée, mais B l’est ; A n’est pas alimentée, et B non plus. Quant à FL, cela peut être réalisé par un verrou à air, sans rapport avec les vannes électromagnétiques.
Les exigences mentionnées ci-dessus peuvent être satisfaites par un circuit d’air avec une valve de maintien, mais cela devrait être assez complexe. Deux vannes électromagnétiques : le schéma indique qu’une vanne électromagnétique contrôle l’ouverture et l’autre la fermeture. Ensuite, il est mentionné une excitation à long terme (fermeture en cas de perte de courant), ce qui n’est pas clair ici : quelle fermeture en cas de perte de courant ? En général, pour ce type de valve FL, deux vannes électromagnétiques sont utilisées : l’une contrôle l’ouverture et l’autre la fermeture. Le cylindre qui commande la valve la pousse d’avant en arrière ; ce cylindre ne possède pas de ressort. Je me demande quelles sont les exigences spécifiques pour le processus de montage de cette vanne ?
Vanne de maintien FL : une valve électromagnétique assure le maintien en cas de panne ; lorsque la valve électromagnétique est déconnectée, la vanne se ferme. Donc, à mon avis, ce cahier des charges présente un problème