J’ai ici un réservoir de 6 m de hauteur, un transmetteur de différence de pression est installé en bas, et l’orifice de prélèvement se trouve au sommet du réservoir. Un tuyau de transfert de pression le relie au transmetteur ; les entrées et sorties de ce tuyau se trouvent également en bas. Je me demande si le tuyau de transfert de pression doit être connecté à la prise haute pression ou à celle basse pression ? Je vous serais reconnaissant pour vos conseils.
Ça devrait aller. Voyons concrètement quelle est la pression.
La pression en haut est faible, il faut connecter à la sortie de basse pression. Pression élevée en bas, connecter à la prise haute pression
La plage du transmetteur de différence de pression est de -500 à 2000 Pa, et une extrémité du transmetteur est ouverte à l’atmosphère.
Il n’y a pas de prises de pression au fond du réservoir, et une extrémité du transmetteur de différence de pression est reliée à l’atmosphère.
On appelle cela un transmetteur de pression. En général, les transmetteurs de différence de pression sont utilisés pour mesurer des différences de pression (niveau de liquide), etc. Comme indiqué au 6e étage, en connectant la basse pression à l’atmosphère, il est également possible de mesurer la pression à l’intérieur du réservoir. Je voudrais savoir quelle est généralement la pression à l’intérieur du réservoir et quel est le milieu interstitiel.
La pression à l’intérieur du réservoir est de 0,002 MPa, et le milieu est du styrène.
Récipient en styrène, y a-t-il un scellement à azote à basse pression ?
Le pot est scellé au nitrogène, ce n’est pas à pression atmosphérique ; il s’agit probablement d’un niveau à double bride
On utilise un transmetteur de différence de pression à bride unique, dont la membrane de la bride est installée au fond du réservoir pour mesurer la pression, tandis que l’autre extrémité est reliée au sommet du réservoir par un tuyau de prélèvement de pression. Si les mesures avec le scellement à l’azote sont précises, la pression négative peut également fluctuer ; en général, la conception du scellement à l’azote est de 2 KPA.
Le transmetteur de différence de pression est utilisé pour mesurer la pression relative, le côté du fluide étant connecté au côté haute pression et le côté basse pression à l’atmosphère
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi du produit
Vous voulez mesurer la pression de scellement au nitrogène du réservoir ; le tuyau de dérivation descend depuis le sommet du réservoir pour se connecter au côté haute pression, tandis que le côté basse pression est ouvert à l’atmosphère. Mesure la pression positive du scellement au nitrogène du réservoir, afin d’empêcher l’air d’entrer dans le réservoir et de le surpresser.
Le styrène se polymérise facilement, il ne faut donc pas que les tuyaux de pression soient trop longs. Si c’est possible, on peut utiliser de l’azote pour purger le tuyau de régulation de pression. Réduire la pression de N2 à environ 1 kg, puis régler le débit à l’aide d’un débitmètre à rotor + vanne à aiguille. Le terminal négatif du transmetteur de différence de pression est connecté à l’atmosphère, et le terminal positif au tuyau de transfert de pression.
Si le réservoir possède des ouvertures à la fois en haut et en bas, l’ouverture inférieure est reliée à la chambre à pression positive (côté haute pression), tandis que celle du sommet est reliée à la chambre à pression négative (côté basse pression). S’il n’y a qu’une seule ouverture au sommet du réservoir, celle-ci est reliée à la chambre à pression positive (côté haute pression), et la chambre à pression négative est reliée à l’atmosphère
D’après ce que vous dites, il s’agit de mesurer la pression à l’intérieur du réservoir. Le transmetteur de différence de pression que vous avez choisi doit donc être un transmetteur de pression de type différence de pression : le côté à pression positive est connecté à un prélèvement de pression, tandis que le côté à pression négative est ouvert à l’atmosphère. Ainsi, le côté à pression positive de ce manomètre est connecté au sommet du réservoir. Ce réservoir doit disposer d’un instrument de mesure de niveau indépendant, sans avoir à être relié à cet instrument. Il est recommandé de procéder directement à l’installation du rotor lors du rituel de consécration, afin d’éviter la formation de condensat dans le tuyau de conduite.
Oui, il y a un transmetteur de niveau séparé sur le dessus du réservoir. Conformément aux exigences de conception, le transmetteur de différence de pression est installé au fond du tuyau.