2020-08-23View Original

Thread Content

Un capteur de résistance thermique PT100 mesure la température au sommet de la colonne de récupération du MTBE, avec une plage de 0 à 150 °C. La valeur affichée fluctue fortement, tandis que les valeurs de résistance mesurées dans le coffret électrique et sur site restent stables : 140 ohms pour AC et BC, et 7 ohms pour AB. Les circuits et les barrières de sécurité ne présentent aucun problème. En démontant le thermomètre, on constate des dommages visibles dans la partie avant du gaine intérieure blindée, ainsi qu’une accumulation d’eau à l’intérieur de la gaine extérieure. Pourquoi alors la valeur de résistance mesurée avec un multimètre est-elle stable, tandis que l’affichage du DCS montre de fortes fluctuations ? Je demande aux experts de bien vouloir m’aider
Reply #22020-08-23
L’eau accumulée à l’intérieur du manchon peut être due aux fluctuations causées par un phénomène de mise à la terre.
Reply #32020-08-23
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 23/08/2020 à 19:53. Il se peut qu’il y ait eu une erreur de saisie, ce qui a donné 3 réponses identiques ; le contenu de ce post a donc été supprimé.
Reply #42020-08-23
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 23/08/2020 à 19:52. Il se peut qu’une touche supplémentaire ait créé deux réponses identiques, c’est pourquoi le contenu de ce post a été supprimé.
Reply #52020-08-23
Ce post a été modifié pour la dernière fois par xxkhc le 23/08/2020 à 19:54. Il se peut qu’il y ait eu une erreur de saisie, ce qui a donné 3 réponses identiques ; le contenu de ce post a donc été supprimé.
Reply #62020-08-27
Veuillez mesurer la résistance d’isolement du résisteur en platine par rapport à la terre ; il est possible qu’il soit mis à la terre, ce qui provoque des interférences.
Reply #72020-08-28
Testez la résistance d’isolement entre les fils et le boîtier de la résistance thermique ; les extrémités de la résistance thermique sont-elles endommagées ?
Reply #82020-08-29
Ce n’est donc pas un problème de résistance thermique : le câble est perturbé, ou il faut se rendre directement dans la salle des armoires pour vérifier la barrière de sécurité
Reply #92020-08-30
Veuillez mesurer la résistance d’isolement du résisteur en platine par rapport à la terre ; il est possible qu’il soit mis à la terre, ce qui provoque des interférences

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.