J’ai ici deux réservoirs d’extinction incendie de 8 m de hauteur. Un transmetteur de niveau à bride unique est installé au fond du réservoir ; une alarme est déclenchée lorsque le niveau atteint 7,2 m et une autre lorsqu’il atteint 7,35 m. J’ai donc réglé la plage de fonctionnement du transmetteur de niveau entre 72 KPa et 73,5 KPa. Je serais reconnaissant aux experts pour leurs commentaires. Le transmetteur est un transmetteur de niveau à différence de pression à bride unique. Le côté à basse pression est ouvert à l’atmosphère.
Reply #22020-08-25
Sur le toit du réservoir d’incendie, il doit y avoir une ouverture vers l’atmosphère ! H = P/densité * g ; pour être plus précis, on peut prendre g égal à 9,8, ou 10 aussi, ce n’est pas important, il n’y a rien à discuter
Reply #32020-08-25
Les réservoirs d’incendie ont une ouverture vers l’atmosphère.
Reply #42020-08-25
:handshake Alors, il n’y a pas de problème
Reply #52020-08-25
Sous-estimer à 7,2 mètres ? Hauteur déclarée de seulement 7,35 mètres, plage de contrôle du niveau à 0,15 mètre ? Je suis aussi ivre avec ces paramètres.
Reply #62020-08-25
Le niveau de liquide est une exigence du propriétaire.
Reply #72020-08-26
Je n’ai jamais vu faire ça, quel rapport y a-t-il entre appeler la police et la portée de mesure ? L’alarme n’est pas une affaire du système de contrôle ; si vous changez la plage de mesure, est-elle encore précise ?
Reply #82020-08-26
La plage de mesure doit être définie en fonction de la portée de mesure, et non en fonction de la plage d’alarme, n’est-ce pas ?
Reply #92020-08-26
La plage de mesure doit être définie en fonction de la portée de mesure, et non en fonction de la plage d’alarme, n’est-ce pas ?
Reply #102020-08-26
Concernant le transfert et la plage des transmetteurs de niveau à bride unique : 1. Cas où le transmetteur de niveau à bride unique n’est pas transféré. Émetteur de niveau à bride simple, ne pouvant être utilisé que pour la mesure du niveau dans des réservoirs ouverts. Lorsque le transmetteur de niveau à bride unique PT et la bride inférieure A se trouvent au même niveau :
◆ Plage de mesure du instrument : △P = ρ × g × H0
◆ Au niveau zéro : niveau réel H = 0, pression du transmetteur P = 0
◆ Au niveau plein : niveau réel H = H0, pression du transmetteur P = ρ × g × H0 ; par conséquent, la plage du transmetteur de niveau à bride unique est de 0 à ρ × g × H0
◆ Lorsque le transmetteur de niveau à bride unique PT et la bride inférieure A sont au même niveau, la plage commandée étant △P = ρ × g × H0, il n’est pas nécessaire de déplacer la plage du transmetteur. Transmetteur de niveau à bride unique yunrun.com.cn/product/809.html 2. Cas d’utilisation du transmetteur de niveau à bride unique pour le décalage positif Le transmetteur de niveau à bride unique ne peut être utilisé que pour la mesure du niveau dans des réservoirs ouverts. Lorsque le niveau liquide variable est supérieur à la hauteur d’installation du transmetteur de niveau à bride unique PT :
◆ Plage de commande de l’appareil : △P = 0 ~ ρ × g × H0
◆ Au niveau zéro : le niveau liquide réel H0 = 0, la pression du transmetteur de niveau à bride unique P = ρ × g × H1
◆ Au niveau plein : le niveau liquide réel H = H0 + H1, la pression du transmetteur P = ρ × g × H0 + ρ × g × H1 ; donc, après décalage positif, la plage du transmetteur de niveau à bride unique est de ρ × g × H1 à ρ × g × H0 + ρ × g × H1
◆ Lorsque le niveau liquide minimum variable est supérieur à la hauteur d’installation du transmetteur de niveau à bride unique PT, la plage de commande est △P = 0 ~ ρ × g × H0, et le transmetteur de niveau à bride unique nécessite un décalage positif de ρ × g × H1. Après un décalage positif, le signal de sortie 4-20 mA du transmetteur de niveau à bride unique correspond à la hauteur du niveau de liquide variable (ρ×g×H0), et non à la hauteur réelle du niveau dans un récipient ouvert. Si l’utilisateur souhaite afficher la hauteur réelle du niveau de liquide dans un réservoir ouvert, il est nécessaire d’ajouter à l’appareil d’affichage du niveau ou au DCS la hauteur constante du niveau de liquide (ρ×g×H1), c’est-à-dire que la hauteur réelle du niveau = ρ×g×H0 + ρ×g×H1
Reply #112020-08-26
Merci pour le rappel, j’ai corrigé et j’en ai beaucoup appris.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.