Il y a plusieurs utilisateurs à la sortie du compresseur à va-et-vient, et chaque utilisateur doit contrôler le débit. Comment le contrôler ? Faut-il quand même équiper plusieurs compresseurs ?
Les machines à piston alternatif appartiennent à la catégorie des machines à volume et peuvent être conçues pour passer entre différentes charges. Ce qui est en surplus ne peut être digéré que par l’utilisateur lui-même ; Ou retourner en amont du compresseur, comme solution de fortune.
Il faut prendre cela en compte de manière globale. Par exemple, la pression requise par chaque utilisateur, le débit, l’utilisation continue ou intermittente du gaz ainsi que les périodes d’interruption. Comme les compresseurs à piston alternatif nécessitent un remplacement régulier des anneaux de piston, il faut également prendre en compte la nécessité d’un équipement de secours ou l’achat d’un système de vaporisation de liquides pour assurer un approvisionnement continu en gaz. En utilisant les informations obtenues ci-dessus, établir un tableau et configurer selon les besoins les réservoirs de stockage d’air, les compteurs de débit, les vannes de régulation de pression ou les vannes de régulation de débit. Ces conditions ne sont pas remplies, il est difficile d’apporter de l’aide ; ceci est donné à titre indicatif seulement.
Remarque supplémentaire : plusieurs utilisateurs ont des besoins en gaz identiques et des spécifications similaires ; il est nécessaire de contrôler simultanément la consommation de chacun d’eux. Veuillez répondre aux questions de manière directe, merci.
Le compresseur ne peut pas contrôler les besoins en débit de l’utilisateur. La charge de débit est une exigence stricte des utilisateurs en aval, et le compresseur ne peut que s’y adapter. Si quatre utilisateurs éteignent un circuit, le débit volumique émis par le compresseur reste inchangé, mais la pression à la sortie augmente ; par conséquent, le débit massique réel des trois autres utilisateurs augmentera. En fermant un autre circuit, la pression à la sortie continue d’augmenter. L’augmentation du rapport de pression entraîne également une augmentation de la puissance du moteur, jusqu’à ce que celui-ci soit surchargé et s’arrête. Par conséquent, la machine à va-et-vient doit être équipée d’une valve de retour PV, avec la pression de sortie servant de protection PIC.
Chaque sortie peut être équipée d’une régulation de course différente
Merci pour votre participation, mais vous ne répondez pas à la question. Pourriez-vous proposer un plan concrète ? Ce dont j’ai besoin, c’est d’un plan de contrôle régulé
Pourriez-vous être plus précis ? Je comprends qu’il s’agisse soit d’utiliser plusieurs compresseurs, un par utilisateur. Le plan dont vous parlez est-il identique à la théorie que je comprends ?
Le compresseur dispose de niveaux de charge réglables. Sortie PIC contrôlant le bypass PV du compresseur, ouverture du retour en cas de surpression.
Le compresseur dispose de niveaux de charge réglables. Sortie PIC contrôlant le bypass PV du compresseur, ouverture du retour en cas de surpression.
C’est une question de haute technologie ; elle est trop complexe pour être répondue clairement.