Thread Content
Quelles sont les étapes concrètes pour effectuer un test de boucle sur un transmetteur de température ?
Il suffit de connecter une boîte de résistance à la sonde de température pour vérifier si la température affichée dans le circuit est exacte.
Un transmetteur de température transforme le signal de résistance d’une résistance thermique ou le signal de tension d’un thermocouple en 4-20 MA. Par « test du circuit », entendez-vous le lien entre le DCS et le transmetteur de température, celui entre le détecteur et le transmetteur de température, ou l’ensemble du circuit ?
Vous parlez du transmetteur de température intégré, n’est-ce pas ? La résistance thermique ou le thermocouple situé en dessous du transmetteur de température est déjà connecté. Si tout est correctement connecté, on peut utiliser un opérateur manuel (un opérateur manuel équipé de Heart, utilisant le protocole Heart ; s’il n’en est pas équipé, on peut utiliser un générateur de signaux pour envoyer les signaux). Si le capteur de température n’est pas relié à une résistance thermique ou à un thermocouple à son extrémité, il faut ajouter une boîte de résistances connectée au capteur de température pour fournir les signaux, et ajuster la valeur de la résistance en fonction de PT100 ou PT1000 (selon les réglages du capteur de température).
Le circuit du transmetteur de température comprend : l’élément de mesure de température (thermocouple ou résistance thermique), le corps du transmetteur de température, l’alimentation et les équipements périphériques (comme la barrière de sécurité), ainsi que les bornes et les câbles. Vérifiez d’abord que l’alimentation et les connexions sont normales, puis examinez l’élément de mesure de la température, et enfin vérifiez les variations de température et les paramètres de configuration.