Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 31/08/2020 : Question de discussion : 221. Quels sont les principes de détermination pour les vannes réglables en mode ouverture par air et en mode fermeture par air ?
Reply #22020-08-31
Principe de sélection : Il s’agit avant tout de prendre en compte la sécurité de production, en veillant à éviter les dommages aux équipements et les blessures des opérateurs en cas de rupture de la pression de signalisation. Exemple : Pour la vanne de régulation d’oxygène gazé sous pression dans le four, il convient d’utiliser une vanne à ouverture pneumatique. En cas de panne du régulateur ou d’interruption de l’air de mesure, la vanne de régulation de l’oxygène doit être en position fermée afin de couper l’oxygène entrant dans le four. Afin d’éviter que, la vanne à vapeur étant fermée mais la vanne à oxygène restant ouverte, la température du four ne monte brusquement et endommage l’équipement.
Reply #32020-08-31
1. Principes de sécurité Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte de la sécurité des personnes, de la sécurité de la production et de la sécurité des équipements, il est déterminé que dans cet état, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne); 2. Principes de qualité du produit Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte les facteurs liés à la qualité du produit afin de déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 3. Principe de consommation Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte des facteurs de consommation d’énergie et de matières, il convient de déterminer si la vanne doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 4. État du milieu : Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte l’état du milieu (crystallisation, condensation, évaporation, dégradation, etc.) pour déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne).
Reply #42020-08-31
1. Principe original : Le choix entre ouverture et fermeture du gaz est dicté par des exigences de sécurité. 4102 2, Règlementation : l’ouverture de la valve 1653 et sa fermeture sont également appelées fonction de fermeture en cas d’incident et fonction d’ouverture en cas d’incident. Ainsi, c’est plus facile à comprendre. Lorsqu’un accident se produit, c’est-à-dire lorsqu’il y a une interruption de l’alimentation en gaz, du point de vue de la sécurité, si il est plus sûr que la vanne de régulation se ferme, on choisit alors le fonctionnement en cas d’accident, c’est-à-dire ouverture sous pression (ouverture avec gaz, fermeture sans gaz). 3. Les vannes de régulation pneumatiques se divisent en deux types : ouvertes sous pression et fermées sous pression. La vanne de régulation à ouverture pneumatique s’ouvre davantage lorsque la pression d’air sur le diaphragme augmente ; lorsqu’elle atteint la pression maximale d’alimentation, la vanne est en position complètement ouverte. Inversement, lorsque la pression de l’air diminue, la vanne se ferme ; en l’absence d’air entrant, la vanne est complètement fermée.
Reply #52020-08-31
1. Principes de sécurité ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte de la sécurité des personnes, de la sécurité de la production et de la sécurité du matériel, il convient de déterminer si, dans cette situation, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou position ouverte en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou position fermée en cas de panne); 2. Principes de qualité du produit ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, il convient de prendre en compte les facteurs liés à la qualité du produit afin de déterminer si, dans cette situation, la vanne de contrôle doit rester entièrement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou entièrement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 3. Principe de consommation ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte des facteurs de consommation d’énergie et de matières, il convient de déterminer si, dans cet état, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou ouverture en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fermeture en cas de panne) ; 4. État du milieu ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte l’état du milieu (crystallisation, condensation, évaporation, dégradation, etc.) pour déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par air ou ouverture en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fermeture en cas de panne).
Reply #62020-08-31
Exigences de fabrication Considérations de sécurité
Reply #72020-08-31
Voilà, voilà, apprentissage quotidien *enregistrement
Reply #82020-08-31
1. Principes de sécurité Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte de la sécurité des personnes, de la sécurité de la production et de la sécurité des équipements, il est déterminé que dans cet état, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne); 2. Principes de qualité du produit Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte les facteurs liés à la qualité du produit afin de déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 3. Principe de consommation Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte des facteurs de consommation d’énergie et de matières, il convient de déterminer si la vanne doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 4. État du milieu : Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte l’état du milieu (crystallisation, condensation, évaporation, dégradation, etc.) pour déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne).
Reply #92020-08-31
Choix du mode d’action ouverture par air/fermeture par air de la vanne de régulation : en cas d’accident, l’installation de traitement doit rester autant que possible en état sûr. Les vannes de régulation pneumatiques se divisent en deux types : ouvertes par air et fermées par air. La vanne de régulation à ouverture pneumatique s’ouvre davantage lorsque la pression d’air sur le diaphragme augmente ; lorsqu’elle atteint la pression maximale d’alimentation, la vanne est en position complètement ouverte. Inversement, lorsque la pression de l’air diminue, la vanne se ferme ; en l’absence d’air entrant, la vanne est complètement fermée.
Reply #102020-08-31
Principe : Lorsque la pression de signalisation est interrompue, il faut garantir la sécurité des équipements de traitement et de la production.
Reply #112020-08-31
1. Principes de sécurité Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte de la sécurité des personnes, de la sécurité de la production et de la sécurité des équipements, il est déterminé que dans cet état, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne); 2. Principes de qualité du produit Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte les facteurs liés à la qualité du produit afin de déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 3. Principe de consommation Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte des facteurs de consommation d’énergie et de matières, il convient de déterminer si la vanne doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 4. État du milieu : Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte l’état du milieu (crystallisation, condensation, évaporation, dégradation, etc.) pour déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne).
Reply #122020-08-31
1. Principes de sécurité Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte de la sécurité des personnes, de la sécurité de la production et de la sécurité des équipements, il est déterminé que dans cet état, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne); 2. Principes de qualité du produit Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte les facteurs liés à la qualité du produit afin de déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 3. Principe de consommation Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte des facteurs de consommation d’énergie et de matières, il convient de déterminer si la vanne doit être complètement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 4. État du milieu : Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte l’état du milieu (crystallisation, condensation, évaporation, dégradation, etc.) pour déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par pression d’air ou fonctionnement en cas de panne).
Reply #132020-08-31
Principe de sélection : Il s’agit avant tout de prendre en compte la sécurité de production, en veillant à éviter les dommages aux équipements et les blessures des opérateurs en cas de rupture de la pression de signalisation. Exemple : Pour la vanne de régulation d’oxygène gazé sous pression dans le four, il convient d’utiliser une vanne à ouverture pneumatique. En cas de panne du régulateur ou d’interruption de l’air de mesure, la vanne de régulation de l’oxygène doit être en position fermée afin de couper l’oxygène entrant dans le four. Afin d’éviter que, la vanne à vapeur étant fermée mais la vanne à oxygène restant ouverte, la température du four ne monte brusquement et endommage l’équipement.
Reply #142020-09-01
1. Principes de sécurité ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte de la sécurité des personnes, de la sécurité de la production et de la sécurité du matériel, il convient de déterminer si, dans cette situation, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou position ouverte en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou position fermée en cas de panne); 2. Principes de qualité du produit ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, il convient de prendre en compte les facteurs liés à la qualité du produit afin de déterminer si, dans cette situation, la vanne de contrôle doit rester entièrement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou entièrement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 3. Principe de consommation ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte des facteurs de consommation d’énergie et de matières, il convient de déterminer si, dans cet état, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou ouverture en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fermeture en cas de panne) ; 4. État du milieu ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte l’état du milieu (crystallisation, condensation, évaporation, dégradation, etc.) pour déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par air ou ouverture en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fermeture en cas de panne).
Reply #152020-09-04
1. Principes de sécurité ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte de la sécurité des personnes, de la sécurité de la production et de la sécurité du matériel, il convient de déterminer si, dans cette situation, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou position ouverte en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou position fermée en cas de panne); 2. Principes de qualité du produit ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, il convient de prendre en compte les facteurs liés à la qualité du produit afin de déterminer si, dans cette situation, la vanne de contrôle doit rester entièrement ouverte (fermeture par air ou fonctionnement en cas de panne) ou entièrement fermée (ouverture par air ou fonctionnement en cas de panne) ; 3. Principe de consommation ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de contrôle, en tenant compte des facteurs de consommation d’énergie et de matières, il convient de déterminer si, dans cet état, la vanne de contrôle doit être complètement ouverte (fermeture par air ou ouverture en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fermeture en cas de panne) ; 4. État du milieu ? ? Lorsqu’une panne fait perdre le signal à la vanne de commande, il convient de prendre en compte l’état du milieu (crystallisation, condensation, évaporation, dégradation, etc.) pour déterminer si, dans cette situation, la vanne de commande doit être complètement ouverte (fermeture par air ou ouverture en cas de panne) ou complètement fermée (ouverture par air ou fermeture en cas de panne).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.