Thread Content
J’ai ici une variation de température, avec un code de division PT100. Comment tester cette variation de température à l’aide d’une boîte de résistance ? Comment calculer la relation entre la valeur de la résistance et le courant ? Peut-on s’en tenir à la loi d’Ohm ?
S’il s’agit d’un simple transmetteur de température sans résistance thermique, alors on connecte la boîte à résistances au transmetteur (entrée du signal de la résistance thermique) ; l’extrémité de sortie doit être reliée à une source d’alimentation et à un détecteur de courant. La valeur de la résistance est réglée dans la boîte à résistances (selon la échelle du PT100, disponible en ligne). Cela n’a pas besoin de la loi d’Ohm. Après avoir compris le principe de la résistance thermique, le transmetteur de température convertit le signal en 4-20 mA ; ainsi, cette méthode considère la boîte de résistance comme une résistance thermique.
Il ne suffit pas d’avoir une boîte de résistance ; il faut également une alimentation de 24 V et un ampèremètre capable de mesurer des courants de 4 à 20 mA. Pour les procédures détaillées, on peut se référer à la norme JJF 1183-2007 relative à l’étalonnage des transmetteurs de température, disponible en ligne.
PT100, ce n’est pas vraiment un numéro de graduation, n’est-ce pas ? Ce qui est derrière, c’est le numéro de division
En fonction du numéro de graduation, il est possible de calculer la valeur de température correspondante à la valeur de résistance. Vous n’avez pas indiqué le numéro de graduation, ce devrait être PT100 _ 385
Matériel nécessaire : alimentation 24 V, multimètre, boîte de résistances, capteur de température, quelques fils électriques. Étapes : 1. Connexions : Connecter les bornes positives et négatives de la variation de température 24 V aux bornes positives et négatives de la source d’alimentation 24 V (brancher le multimètre en série sur la borne négative en mode courant continu). Connecter les bornes de la boîte de résistances aux bornes d’entrée de température de la variation de température (généralement en configuration à trois fils, veuillez distinguer la borne commune). Une fois les connexions vérifiées, alimenter le système pour effectuer un test. 2. Test : Utiliser une boîte de résistance pour simuler le capteur de température PT100 afin de tester la variation de température. La boîte de résistance est réglée à partir de 100 ohms (en fonction de la plage de variation de température et du tableau de correspondance des températures), puis la valeur du courant est enregistrée pour vérifier si elle correspond à la résistance.
Conformément aux exigences de câblage PT100 en fonction de la température, on utilise une boîte à résistance pour simuler le PT100 connecté à l’instrument ; en fonction de la plage de température, on définit la valeur de résistance de la boîte à résistance (valeur de résistance correspondant au point de température), puis on mesure la sortie de courant.