Il y a un réservoir métallique scellé, et le niveau de liquide est mesuré à l’aide d’un radar à ondes guidées à filin. Même lorsque le réservoir est vide, il y a un niveau de liquide. Lors de la suppression des signaux, en sélectionnant « réservoir vide », un message indique immédiatement une perte d’écho ; il n’est possible que d’annuler la suppression. Je ne sais pas comment gérer cela ?
Reply #22020-09-02
Les paramètres ont-ils été définis ? Mesurez la longueur du guide d’onde et entrez-la dans l’en-tête
Reply #32020-09-03
Vérifié, déjà configuré à la sortie d’usine !
Reply #42020-09-03
Pour les cordes guidées par ondes, il est nécessaire de effectuer des mesures sur place et de définir les paramètres de hauteur, ce qui permettra une plus grande précision. Mais pour la question que vous posez, l’impact n’est pas grand. Demandez cela au fabricant ; il s’agit probablement d’un problème de paramétrage.
Reply #52020-09-05
Je n’avais pas fait attention à cela ; il faudrait utiliser une corde en acier. Dans un contenant hermétique, la plaque signalétique du transmetteur indique 25 M, et j’ai également vérifié dans mes paramètres : la longueur est bien de 25 M
Reply #62020-09-08
Regardez le graphique d’onde, il devrait suffire de supprimer la partie où se trouve la source de perturbation ; vous pouvez indiquer la distance lors de la suppression

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.