Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-09-03 : Question de discussion : 224. Lors de la mesure du niveau d’un liquide à l’aide d’un transmetteur de différence de pression, pourquoi la hauteur d’installation du transmetteur doit-elle être inférieure à celle de la prise de pression inférieure ?
Lors de la mesure du niveau de liquide, lorsque la prise de pression inférieure est reliée par un tuyau de transmission, la pression à mesurer est transmise jusqu’au lieu d’installation du transmetteur via le fluide contenu dans ce tuyau. Le transmetteur, installé à une hauteur supérieure à celle de la prise de pression inférieure, fonctionne parfaitement. Lorsque nous utilisons un transmetteur de différence de pression pour mesurer le niveau de liquide, dans de nombreux cas le réservoir est sous pression. Si la pression à l’intérieur du réservoir est de 0,1 MPa, cela peut suffire à créer une colonne d’eau haute de 10 mètres. Si la hauteur d’installation du transmetteur de différence de pression est supérieure à h, la distance entre les prises de pression supérieure et inférieure du réservoir est h, et le milieu contenu dans le réservoir est de l’eau, alors la plage de mesure du transmetteur de différence de pression △p = -ρgh à ρg(h-h) ; Quant à la plage du transmetteur de différence de pression monté au même niveau que l’orifice de prélèvement, elle est de △p=0~ρgh ; Par conséquent, lorsqu’il est situé au-dessus de la prise de pression inférieure, il est nécessaire de réaliser un décalage négatif du transmetteur de différence de pression ; or, l’affirmation selon laquelle le niveau du liquide en dessous du transmetteur ne peut pas être mesuré lorsqu’il se trouve au-dessus de la prise de pression inférieure est fausse. Dans de nombreux médias à basse température (azote liquide à -196 °C), la membrane du transmetteur ne peut pas résister à de telles températures. Que faire pour mesurer le niveau dans un réservoir d’azote liquide en utilisant un transmetteur de différence de pression ? Dans ce cas, nous laissons le nitrogène liquide sortant de la prise de pression descendante se vaporiser avant de le connecter au transmetteur de différence de pression. Dans cette situation, la hauteur d’installation du transmetteur de différence de pression peut être choisie librement ; du côté haute pression, c’est l’azote vaporisé qui transmet la pression au diaphragme du côté haute pression du transmetteur, par conséquent la hauteur d’installation n’a aucun impact sur la mesure.
Si la pression est supérieure à celle de la prise de mesure inférieure, il faut effectuer un décalage positif pour le transmetteur. Un décalage positif revient à modifier la limite inférieure de mesure, ce qui réduit la plage de mesure et contrevient aux exigences de mesure.
Lors de la mesure du niveau de liquide à l’aide d’un transmetteur de différence de pression, si la hauteur d’installation du transmetteur est supérieure à celle de la prise de pression inférieure, le fluide contenu dans les tuyaux de transfert de pression s’échappera. Le calcul du niveau de liquide en se basant sur la mesure de la pression par le transmetteur entraînera une variation de pression, ce qui correspond à une variation du niveau de liquide.
Il s’agit principalement de maintenir la chambre à diaphragme du transmetteur sous pression positive ; si elle est supérieure à celle de la prise de pression inférieure, cela peut facilement provoquer une déformation extérieure du diaphragme.
Lors de la mesure du niveau de liquide, lorsque la prise de pression inférieure est reliée par un tuyau de transmission, la pression à mesurer est transmise jusqu’au lieu d’installation du transmetteur via le fluide contenu dans ce tuyau. Le transmetteur, installé à une hauteur supérieure à celle de la prise de pression inférieure, fonctionne parfaitement. Lorsque nous utilisons un transmetteur de différence de pression pour mesurer le niveau de liquide, dans de nombreux cas le réservoir est sous pression. Si la pression à l’intérieur du réservoir est de 0,1 MPa, cela peut suffire à créer une colonne d’eau haute de 10 mètres. Si la hauteur d’installation du transmetteur de différence de pression est supérieure à h, la distance entre les prises de pression supérieure et inférieure du réservoir est h, et le milieu contenu dans le réservoir est de l’eau, alors la plage de mesure du transmetteur de différence de pression △p = -ρgh à ρg(h-h) ; Quant à la plage du transmetteur de différence de pression monté au même niveau que l’orifice de prélèvement, elle est de △p=0~ρgh ; Par conséquent, lorsqu’il est situé au-dessus de la prise de pression inférieure, il est nécessaire de réaliser un décalage négatif du transmetteur de différence de pression ; or, l’affirmation selon laquelle le niveau du liquide en dessous du transmetteur ne peut pas être mesuré lorsqu’il se trouve au-dessus de la prise de pression inférieure est fausse. Dans de nombreux médias à basse température (azote liquide à -196 °C), la membrane du transmetteur ne peut pas résister à de telles températures. Que faire pour mesurer le niveau dans un réservoir d’azote liquide en utilisant un transmetteur de différence de pression ? Dans ce cas, nous laissons le nitrogène liquide sortant de la prise de pression descendante se vaporiser avant de le connecter au transmetteur de différence de pression. Dans cette situation, la hauteur d’installation du transmetteur de différence de pression peut être choisie librement ; du côté haute pression, c’est l’azote vaporisé qui transmet la pression au diaphragme du côté haute pression du transmetteur, par conséquent la hauteur d’installation n’a aucun impact sur la mesure.
Lors de la mesure du niveau de liquide à l’aide d’un transmetteur de différence de pression, si la hauteur d’installation du transmetteur est supérieure à celle de la prise de pression inférieure, le fluide contenu dans les tuyaux de transfert de pression s’échappera. Le calcul du niveau de liquide en se basant sur la mesure de la pression par le transmetteur entraînera une variation de pression, ce qui correspond à une variation du niveau de liquide.
Si la pression est supérieure à celle de la prise de mesure inférieure, il faut effectuer un décalage positif pour le transmetteur. Un décalage positif revient à modifier la limite inférieure de mesure, ce qui réduit la plage de mesure et contrevient aux exigences de mesure.
Si la pression est supérieure à celle de la prise de mesure inférieure, il faut effectuer un décalage positif pour le transmetteur. Un décalage positif revient à modifier la limite inférieure de mesure, ce qui réduit la plage de mesure et contrevient aux exigences de mesure.