Quelle est la différence entre un interrupteur de position de valve Namur et un SPDT ?

2020-09-03View Original

Thread Content

Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs fiches techniques et je ne comprends pas bien si les interrupteurs de limite et les interrupteurs de position de vanne font partie de la même catégorie. Quelle est la différence entre Namur et SPDT ?
Reply #22020-09-04
Namur est un signal d’interrupteur pour courant faible, vous pouvez le trouver sur Baidu, quant à SPDT, je ne sais pas non plus
Reply #32020-09-04
SPDT signifie à un contact double action, DPDT signifie à deux contacts double action
Reply #42020-09-04
NAMUR est un signal à faible courant similaire à une barrière de sécurité ; SPDT signifie contact sec. L’interrupteur NAMUR possède lui-même une fonction de limitation du courant, mais les cartes d’entrée DCS classiques ne peuvent pas recevoir directement ce signal ; on peut utiliser une barrière d’isolement pour le convertir
Reply #52020-09-04
Le signal du interrupteur de fin de course de Namur est un signal de limitation de courant avec une tension de 8 V et une intensité inférieure à 2,1 mA ; on utilise généralement un interrupteur magnétique à proximité, intrinsèquement sûr. SPDT est un signal à contact mécanique, des contacts de commutateur.
Reply #62020-09-04
Le signal du interrupteur de fin de course de Namur est un signal de limitation de courant avec une tension de 8 V et une intensité inférieure à 2,1 mA ; on utilise généralement un interrupteur magnétique à proximité, intrinsèquement sûr. SPDT est un signal à contact mécanique, des contacts de commutateur.
Reply #72020-09-04
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Danse du feu_MY8cj le 4-9-2020 à 12:27. NAMUR (position d’ouverture et de fermeture de la vanne) signifie que la position d’ouverture et de fermeture de la vanne est conforme à la norme allemande NAMUR. SPDT*2 signifie : l’interrupteur est un ensemble de 【2】interrupteurs mécaniques à un bouton et à double position
Reply #82020-09-16
Le numur est un signal intrinsèquement sûr qui doit passer par une barrière de sécurité afin de limiter la tension et le courant et ainsi réduire son énergie; SPDT est un interrupteur à contacts secs mécaniques
Reply #92020-09-17
NAMUR est un interrupteur de proximité, SPDT est un micro-interrupteur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.