Chers collègues, le manomètre de dépression du foyer de la chaudière de l’unité affiche constamment une pression positive. Nous avons remplacé le transmetteur, mais cela n’a pas amélioré la situation. Nous avons envisagé que le tuyau de mesure soit trop long, alors nous avons installé directement le manomètre sur place, sans résultat notable non plus. Après vérification, le tuyau de mesure ne présente aucun problème ; nous utilisons un type de manomètre à différence de pression, avec une extrémité ouverte sur l’atmosphère. Pour éviter toute perturbation due au vent de ce côté, nous l’avons bouché avec du coton, mais la pression positive apparaît encore de temps en temps, entre +40 et +50 Pa. Ce problème se produit uniquement d’un côté ; il est survenu des deux côtés, mais jamais en même temps. Comment devrions-nous procéder ?
Y a-t-il des photos du processus (quel processus) ? Cela pourrait être dû à un mauvais réglage du contrôle de la soufflante ou à d’autres raisons
Dernière modification de ce post par tiger2010 le 6/09/2020 à 12:11. Ta photo est un peu floue, la chaudière s’est-elle arrêtée à cause du manomètre de dépression ? :Réfléchir aux raisons en se référant à d’autres fours, examiner les tendances historiques en fonction des paramètres de processus, afin de déterminer s’il s’agit d’un problème du capteur lui-même ou d’une mauvaise adaptation des paramètres de processus
1. La pression négative dans la chambre de combustion est très importante ; certaines systèmes disposent même d’un système de verrouillage, c’est pourquoi une pression positive est un phénomène anormal, que ce soit pour des raisons liées aux instruments ou au processus. 2. La plage de mesure de la pression négative dans la chaudière est très restreinte ; il est recommandé d’utiliser un transmetteur de différence de pression à faible plage et haute précision (comme le ROSEMOUNT 3051CD0 (-7,46 à 7,46 mbar)). 3. L’installation des instruments est très importante : ils doivent être proches des points de mesure de pression, et les tuyauteries doivent avoir une pente vers le haut. 4. La méthode de prélèvement de pression du côté sous pression négative, c’est-à-dire du côté atmosphérique, est également cruciale ; sinon, des facteurs tels que de fortes rafales peuvent provoquer d’importantes fluctuations de mesure. API551 concernant l’impact du vent sur la mesure de la dépression : Le vent autour du four perturbe également les mesures. Si le point de référence de la dépression est situé du côté vent arrière du four, l’effet du vent entraîne une valeur plus élevée de la pression atmosphérique mesurée. La déviation peut atteindre 50 Pa (0,20 pouce d’eau à 20 °C), ce qui représente le double du niveau de contrôle habituellement souhaité pour la dépression. Si le point de référence de la dépression est situé du côté vent avant du four, le vent fait que la pression à cet endroit est inférieure à la pression atmosphérique réelle. La mesure de la dépression peut varier jusqu’à 76 Pa (0,30 pouce d’eau à 20 °C) du côté vent avant. Selon l’Organisation météorologique mondiale, l’erreur due au vent peut atteindre jusqu’à 300 Pa (1,2 pouce d’eau à 20 °C). Des mesures stables de la dépression peuvent être obtenues en utilisant un raccord de pression piézométrique ou un port de pression barométrique connecté au côté atmosphérique de l’instrument de mesure de la dépression. Néanmoins, le vent soufflant sur la cheminée du four peut provoquer des variations de la dépression, mais il s’agit alors de véritables variations dans le fonctionnement du four. Par conséquent, un filtrage du signal de mesure peut s’avérer nécessaire.
C’est la normale, hier pendant un moment c’était à +40Pa
On considère parfois s’il n’y a pas un problème avec les obturateurs de la cheminée, mais il semble que tout soit géré manuellement dans ce processus : une fois fixé à une position, il ne bouge plus. On se demande maintenant si le tuyau de mesure est humide
Merci ! Je regarde : l’indicateur a déjà été installé à proximité, et le côté exposé à l’atmosphère a également été bouché avec du coton ; il ne devrait pas être affecté par les vents forts. Je vais continuer à observer
En regardant ce flux de processus sur l’image, cet ventilateur situé entre le ventilateur d’aération et le ventilateur d’extraction, je n’ai jamais vu un tel procédé; Dans l’image, les trois ventilateurs sont-ils tous de couleur rouge tant en fonctionnement qu’à l’arrêt ? :o
Est-il possible que ce soit vraiment une pression positive ? Une pression de quelques dizaines de pascals est déjà sujette à de fortes fluctuations. Si la combustion dans la chambre de combustion n’est pas stable et que l’extracteur n’est pas réglé en temps opportun, une légère pression positive est tout à fait normale. Il suffit de tracer la courbe de pression négative ; on peut également faire monter la pression négative normale vers -100 environ, puis observer à nouveau.
Ce sont respectivement la soufflante d’aspiration, la soufflante d’expiration ; celle du milieu est la soufflante de retour. Ici, le rouge indique le fonctionnement et le vert l’arrêt.
Ce qu’a dit le 10e étage est logique : les fluctuations de charge sont trop importantes, la quantité de carburant augmente ou diminue brusquement, et la soufflerie ne réagit pas immédiatement. On peut essayer d’augmenter ou de diminuer progressivement la charge, ou bien de réduire encore davantage la pression à l’entrée de l’éventeur
Nous avons rencontré le même problème dans notre chaudière : à chaque fois, on constatait que les tuyaux de mesure étaient dégagés, mais on soupçonnait que des résidus solides brûlés s’étaient accumulés près des prises de pression, empêchant ainsi ces tuyaux d’être correctement ouverts. Lorsque l’on retirait les tuyaux de mesure pour les inspecter, la pression négative à l’intérieur de la chaudière soufflait ces résidus, ce qui rendait impossible de détecter le problème. Plus tard, même après les avoir retirés, la situation restait anormale ; j’ai alors soufflé dedans avec ma bouche pour les dégager, et tout est redevenu normal. Donc, étant donné que c’est ce problème, notre solution consiste à désactiver la synchronisation à des intervalles réguliers afin de dégager le tuyau de régulation