Pour mesurer le débit de fluides à haute température, lorsque la température du fluide est inférieure à 700 degrés, on utilise actuellement des transmetteurs de différence de pression ; la position du transmetteur n’est donc plus soumise à de hautes températures. Mais faut-il encore concevoir les groupes de trois vannes associés aux instruments en tenant compte de conditions de haute température ? Existe-t-il des groupes de trois vannes résistants à de telles températures ?
Alors, cela dépend de l’emplacement où est installé votre groupe de trois vannes ? Ce genre de problème, c’est à vous de le juger en fonction des circonstances concrètes sur place.
La position du groupe de trois vannes sur site est certainement à basse température, et il y a également un soufflage inverse de traces d’azote. Actuellement, les parties soumises à de hautes températures sont en matériau 304H, tout comme les tuyaux de mesure de pression. Le groupe de trois vannes ne peut pas supporter de telles températures ; on ne sait pas quoi faire
La température de fonctionnement n’est pas nécessaire dans un environnement à basse température. Le fluide dans le tuyau de mesure ne s’écoule pas ; il n’y a que la chaleur transférée par conduction, qui le refroidit naturellement à la température ambiante après mesure. De même, lors de la mesure de médiums à basse température tels que le GNL, c’est également après la vaporisation du GNL que la pression est mesurée ; les ensembles à trois vannes des transmetteurs de différence de pression sont tous conçus pour une température ambiante donnée.
Le groupe de trois vannes est-il normalement à côté du transmetteur ? Il faut donc abaisser la température avant le groupe de trois vannes.