Région de l’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-09-05 : Question de discussion : 226. Pourquoi est-il le plus logique d’installer une plaque d’échappement avant la vanne de régulation pour mesurer le débit ?
Reply #22020-09-07
Dans les dérivationes théoriques pour mesurer le débit à l’aide d’appareils de restriction tels que les plaques perforées, il est exigé que le flux du fluide soit continu et que la loi de conservation de l’énergie soit respectée au cours de ce flux. Cela exige que la plaque de trous ne soit pas installée dans un endroit où coexistent les phases gazeuse et liquide, afin de réduire les erreurs de mesure. Certains liquides, après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui crée une situation où coexistent des phases gazeuse et liquide. Par conséquent, il est logique d’installer la plaque de débit avant la vanne de régulation.
Reply #32020-09-07
La mesure du débit par plaque orifice est précise uniquement lorsque le régime de flux est un état turbulent stable. Si une plaque de débit est installée après la vanne de régulation, l’action de régulation de cette dernière affecte le mode de flux du fluide, ce qui entraîne de grandes erreurs de mesure. Par conséquent, la plaque de débit doit être installée avant la vanne de régulation. Si une régulation de la pression est nécessaire après la vanne, il faut prévoir un tronçon de tuyau droit suffisamment long entre celle-ci et la vanne.
Reply #42020-09-07
Dans les dérivationes théoriques pour mesurer le débit à l’aide d’appareils de restriction tels que les plaques perforées, il est exigé que le flux du fluide soit continu et que la loi de conservation de l’énergie soit respectée au cours de ce flux. Cela exige que la plaque de trous ne soit pas installée dans un endroit où coexistent les phases gazeuse et liquide, afin de réduire les erreurs de mesure. Certains liquides, après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui crée une situation où coexistent des phases gazeuse et liquide. Par conséquent, il est logique d’installer la plaque de débit avant la vanne de régulation
Reply #52020-09-07
Dans les dérivationes théoriques pour mesurer le débit à l’aide d’appareils de restriction tels que les plaques perforées, il est exigé que le flux du fluide soit continu et que la loi de conservation de l’énergie soit respectée au cours de ce flux. Cela exige que la plaque de trous ne soit pas installée dans un endroit où coexistent les phases gazeuse et liquide, afin de réduire les erreurs de mesure. Certains liquides, après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui crée une situation où coexistent des phases gazeuse et liquide. Par conséquent, il est logique d’installer la plaque de débit avant la vanne de régulation.
Reply #62020-09-07
Dans la théorie de la mesure du débit à l’aide d’un dispositif de régulation, deux hypothèses sont émises : le flux du fluide est continu, et la loi de conservation de l’énergie s’applique au cours de ce flux. Cela nous indique que la plaque de débit ne doit pas être installée dans un endroit où gaz et liquide coexistent, afin d’éviter d’augmenter les erreurs de mesure. Certains fluides, après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois en partie, ce qui entraîne la coexistence de deux phases. Par conséquent, il est logique d’installer la plaque de débit autant que possible avant la vanne de régulation.
Reply #72020-09-07
Dans les dérivationes théoriques pour mesurer le débit à l’aide d’appareils de restriction tels que les plaques perforées, il est exigé que le flux du fluide soit continu et que la loi de conservation de l’énergie soit respectée au cours de ce flux. Cela exige que la plaque de trous ne soit pas installée dans un endroit où coexistent les phases gazeuse et liquide, afin de réduire les erreurs de mesure. Certains liquides, après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui crée une situation où coexistent des phases gazeuse et liquide. Par conséquent, il est logique d’installer la plaque de débit avant la vanne de régulation.
Reply #82020-09-07
La vanne de régulation est un élément de restriction qui crée des tourbillons ou des turbulences, affectant ainsi la mesure par plaque orifice (fluctuations, etc.)
Reply #92020-09-07
Dans la dérivation théorique de la mesure du débit par un dispositif de régulation, deux hypothèses sont théoriquement posées : le flux du fluide est continu et le flux respecte la loi de conservation de l’énergie. Cela nous indique que la plaque de débit ne peut pas être installée dans un endroit où coexistent les phases gazeuse et liquide, afin d’éviter d’augmenter l’erreur de mesure ; Certains liquides (comme les hydrocarbures liquéfiés), après avoir vu leur pression abaissée par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui entraîne une coexistence des deux phases ; Par conséquent, la plaque de débit doit être installée autant que possible avant la vanne de régulation ; cette façon d’installation est rationnelle.
Reply #102020-09-07
Lors de la mesure du débit à l’aide d’un dispositif de restriction, deux exigences théoriques s’imposent : le flux du fluide doit être continu, et le processus de flux doit respecter la loi de conservation de l’énergie. Cela nous indique que la plaque de débit ne peut pas être installée dans un endroit où coexistent des phases gazeuse et liquide, afin d’éviter d’augmenter les erreurs de mesure. Certains liquides (comme les hydrocarbures liquéfiés), après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui entraîne une coexistence des deux phases. Par conséquent, la plaque de débit doit être installée autant que possible avant la vanne de régulation ; cette façon d’installation est rationnelle.
Reply #112020-09-07
La plaque de trous doit être installée avant la vanne de régulation. Pour la régulation du débit, la pression avant la vanne est, dans la plupart des cas, plus stable que la pression après la vanne. Donc, dans la plupart des cas, la plaque de débit est montée avant la vanne.
Reply #122020-09-07
Dans les dérivationes théoriques pour mesurer le débit à l’aide d’appareils de restriction tels que les plaques perforées, il est exigé que le flux du fluide soit continu et que la loi de conservation de l’énergie soit respectée au cours de ce flux. Cela exige que la plaque de trous ne soit pas installée dans un endroit où coexistent les phases gazeuse et liquide, afin de réduire les erreurs de mesure. Certains liquides, après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui crée une situation où coexistent des phases gazeuse et liquide. Par conséquent, il est logique d’installer la plaque de débit avant la vanne de régulation.
Reply #132020-09-08
La mesure du débit par plaque orifice est précise uniquement lorsque le régime de flux est un état turbulent stable. Si une plaque de débit est installée après la vanne de régulation, l’action de régulation de cette dernière affecte le mode de flux du fluide, ce qui entraîne de grandes erreurs de mesure. Par conséquent, la plaque de débit doit être installée avant la vanne de régulation. Si une régulation de la pression est nécessaire après la vanne, il faut prévoir un tronçon de tuyau droit suffisamment long entre celle-ci et la vanne.
Reply #142020-09-08
Dans les dérivationes théoriques pour mesurer le débit à l’aide d’appareils de restriction tels que les plaques perforées, il est exigé que le flux du fluide soit continu et que la loi de conservation de l’énergie soit respectée au cours de ce flux. Cela exige que la plaque de trous ne soit pas installée dans un endroit où coexistent les phases gazeuse et liquide, afin de réduire les erreurs de mesure. Certains liquides, après avoir été dépressurisés par une vanne de régulation, se vaporisent parfois partiellement, ce qui crée une situation où coexistent des phases gazeuse et liquide. Par conséquent, il est logique d’installer la plaque de débit avant la vanne de régulation.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.