Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-09-07 : Question de discussion : 228. Comment déterminer si la membrane de la vanne de régulation est endommagée ?
La mesure du niveau est déjà très élevée, la sortie du régulateur est également élevée, mais la vanne de régulation ne s’ouvre pas pour autant
La mesure du niveau est déjà très élevée, la sortie du régulateur est également élevée, mais la vanne de régulation ne s’ouvre pas pour autant
La méthode d’évaluation des réponses en haut ne permet que de déterminer qu’il y a un problème sur site, mais elle ne permet pas de savoir si c’est la membrane qui est endommagée (un défaut de fonctionnement de la vanne, une pression insuffisante de l’alimentation en air ou une panne du positionneur sont toutes possibles). Pour savoir si la membrane est endommagée, il faut vérifier sur place s’il y a des fuites à l’orifice de dépressurisation de l’actionneur de la vanne.
Sentir à la main si de l’air s’échappe du diaphragme de la vanne de régulation ; la présence d’air indique que le diaphragme de la vanne est endommagé.
Lorsqu’une entrée de signal normale est présente, la vanne de régulation n’atteint pas la position de régulation souhaitée, et si la pression de sortie du positionneur de la vanne est normale tandis qu’il y a fuite à l’orifice de décharge de l’actionneur de la vanne sur site, cela indique que la membrane de la vanne de régulation est endommagée.
Lorsque la tête de membrane de la vanne de régulation est constamment aérée (pression inférieure à 3 kg), si de l’air s’échappe continuellement par le trou de décharge de la tête de membrane, cela indique que la membrane est endommagée.
Lorsqu’une entrée de signal normale est présente, la vanne de régulation n’atteint pas la position de régulation souhaitée, et si la pression de sortie du positionneur de la vanne est normale tandis qu’il y a fuite à l’orifice de décharge de l’actionneur de la vanne sur site, cela indique que la membrane de la vanne de régulation est endommagée.
Lorsqu’une entrée de signal normale est présente, la vanne de régulation n’atteint pas la position de régulation souhaitée, et si la pression de sortie du positionneur de la vanne est normale tandis qu’il y a fuite à l’orifice de décharge de l’actionneur de la vanne sur site, cela indique que la membrane de la vanne de régulation est endommagée.
Lorsqu’une entrée de signal normale est présente, la vanne de régulation n’atteint pas la position de régulation souhaitée, et si la pression de sortie du positionneur de la vanne est normale tandis qu’il y a fuite à l’orifice de décharge de l’actionneur de la vanne sur site, cela indique que la membrane de la vanne de régulation est endommagée.
La mesure du niveau est déjà très élevée, la sortie du régulateur est également élevée, mais la vanne de régulation ne s’ouvre pas pour autant
Lorsqu’une entrée de signal normale est présente, la vanne de régulation n’atteint pas la position de régulation souhaitée, et si la pression de sortie du positionneur de la vanne est normale tandis qu’il y a fuite à l’orifice de décharge de l’actionneur de la vanne sur site, cela indique que la membrane de la vanne de régulation est endommagée.
Lorsqu’une entrée de signal normale est présente, la vanne de régulation n’atteint pas la position de régulation souhaitée, et si la pression de sortie du positionneur de la vanne est normale tandis qu’il y a fuite à l’orifice de décharge de l’actionneur de la vanne sur site, cela indique que la membrane de la vanne de régulation est endommagée.
La mesure du niveau est déjà très élevée, la sortie du régulateur est également élevée, mais la vanne de régulation ne s’ouvre pas pour autant