Le site est en environnement H2 IIC ; les résistances thermiques et les capteurs thermocouples forment un circuit intrinsèquement sûr via une barrière de sécurité pour être connectés au DCS afin d’y être affichés. Question : 1. Peut-on utiliser des thermocouples ou des résistances thermiques ordinaires sur un site équipé d’une barrière de sécurité ? Faut-il absolument utiliser des résistances thermiques et des capteurs thermocouples de niveau IIC ? 2. Quelle est la base juridique pour le faire (numéro de norme correspondant) ?
Reply #22020-09-09
Je conseille à l’auteur de vérifier la norme anti-explosion intrinsèque GB 3836. D’après ce que je me souviens, les capteurs thermocouples et résistifs ne nécessitent pas de certification intrinsèque, car ils répondent déjà aux exigences intrinsèques ; de plus, certaines barrières de sécurité peuvent être connectées directement aux capteurs thermocouples et résistifs.
Reply #32020-09-14
Les instruments de terrain dont l’énergie électrique générée ou stockée ne dépasse pas 1,2 V, 0,1 mA, 20 μJ et 25 mW sont appelés instruments simples. Les instruments simples peuvent former un circuit de sécurité intrinsèquement sûr en étant associés à une barrière de sécurité déjà certifiée intrinsèquement, sans avoir eux-mêmes besoin d’une certification intrinsèque. Les instruments simples courants sont : ● Entrée de signal de température : thermocouples et résistances thermiques. ● Entrée du signal d’interrupteur : contacts secs, tels que des interrupteurs de pression, des interrupteurs de température, des interrupteurs de course, des boutons, etc. ● Sortie du signal d’interrupteur : LED, etc. Les résistances thermiques/couplets thermiques n’ont pas besoin d’une certification intrinsèque, mais les câbles qui les relient doivent être certifiés intrinsèquement. La barrière de sécurité doit également être certifiée intrinsèquement afin de former un circuit intrinsèque efficace. De plus, si ce n’est pas la zone 0, l’isolation étanche peut également être utilisée, et il n’est alors pas nécessaire d’ajouter une barrière de sécurité.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.