Si vous ne comprenez pas le débogage du DVC6200, consultez ceci
Thread Content
Le dvc6200 est encore très simple et pratique à utiliser, mais certains clients ne savent pas comment procéder correctement à sa mise en service. En réalité, les étapes de mise en service doivent être suivies avec précision ; une erreur peut nuire à l’expérience d’utilisation. C’est pourquoi nous allons aujourd’hui vous en présenter en détail, dans l’espoir que ceux qui ne le connaissent pas puissent en tirer profit. I. Instructions d’utilisation pour le débogage par retour d’information du dvc62001. Dans le menu configure (configuration), sélectionnez manual setup.
2. Sélectionnez la protection de mode et changez in service en OUT OF service.
3. Sélectionnez changer le mode du instrument.
4. Sélectionnez out of service. Après avoir appuyé sur Enter, retournez à 5 ; rappel : choisissez OK. 6. Dans le mode manual setup du localiseur dvc6200, sélectionnez outputs pour définir la rétroaction du localiseur. 7. Sélectionnez output terminal. 8. Sélectionnez output terminal.
II. Étapes de vérification et de mise en service du dvc6200
1. Accédez à l’interface et sélectionnez HART.
2. Après avoir sélectionné online, appuyez sur Enter.
3. En cas de signal d’alarme, sélectionnez YES puis appuyez sur Enter.
4. Dans le menu déroulant de online, choisissez configure (configuration) puis appuyez sur Enter.
5. Sélectionnez le menu calibration (vérification) puis appuyez sur Enter.
6. Choisissez auto calibration.
7. Dans le menu d’avertissement, sélectionnez out of service.
8. Après avoir choisi CONTINUE, appuyez sur Enter pour sélectionner travel control.
9. La vérification automatique du dvc6200 ne nécessite aucune action ; il suffit d’attendre jusqu’à l’interface suivante.
10. Une fois la vérification automatique terminée, confirmez avec la touche OK.
11. Sélectionnez OK.
12. Modifiez l’état en in service ; la vérification est terminée.