Lequel d’AI, AO, DI, DO, RTD, TC est le plus susceptible d’être influencé par l’environnement extérieur ?

2020-09-11View Original

Thread Content

Pour ces lignes de signal AI, AO, DI, DO, RTD, TC, dont la protection par blindage n’est pas à terre en un seul point, laquelle est le plus affectée par les interférences provenant de courants externes, de tensions, d’ondes électromagnétiques, etc. ? Pour classer l’impact du plus grand au plus petit, je classe TC > DO > DI > AI > AO > RTD ! Merci !
Reply #22020-09-12
Comment perturber maintenant que tous les DO sont isolés optiquement ?
Reply #32020-09-13
En se dirigeant vers le site depuis la salle des armoires, si celles-ci sont parallèles aux câbles électriques à forte intensité de courant et à haute tension, ou si elles en sont trop proches, des interférences peuvent survenir
Reply #42020-09-14
Installer la boîte de montage du compteur, fermée avec un couvercle et mise à la terre.
Reply #52020-09-15
Classer cela n’a plus beaucoup de sens ; rien de ce que j’ai vu n’a été perturbé, et si c’était le cas, c’était le plus souvent dû à une mauvaise mise à la terre, ainsi qu’au niveau de conception de la plaque de terminaux DCS. Nous utilisons des fils de compensation sans blindage, lesquels fonctionnent en même temps que de faibles quantités de circuits électriques depuis plus de dix ans, sans aucun interférence
Reply #62020-09-15
Les DO connectés au MCC sont les plus susceptibles d’être perturbés, car nous utilisons des contacts secs ; le circuit secondaire électrique à 220 V passe directement par des câbles, ce qui peut provoquer une induction électromagnétique et faire en sorte que le relais s’enclenche. Il est donc nécessaire de choisir des relais électriques de plus grande taille, dotés d’une meilleure résistance aux interférences
Reply #72020-09-15
Il n’y a pas de problème à utiliser des boîtiers spéciaux pour les instruments
Reply #82020-09-15
Il est demandé d’utiliser un câble séparé pour les signaux DO et DI électriques, ou de disposer d’un relais 24 V dans le MCC afin que les signaux DO soient à 24 V. Cas le plus défavorable : câble DO/DI mélangé + câble sans blindage global + pas de boîte de canalisation, partageant le même sillon que les câbles UPS. Dans la situation actuelle, il est recommandé de connecter les contacts DO du MCC en aval du contacteur électrique KM. (Il n’y a pas de ligne L à l’intérieur du câble, ce qui réduit la tension de perturbation de la ligne L sur les autres circuits) Essayez. . . .
Reply #92020-09-22
Faire un tri, c’est vraiment dénué de tout sens. Les perturbations sont aléatoires et sont également fortement liées aux travaux de construction.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.