Série d’articles sur la prévention des problèmes courants liés à l’installation des instruments (5) : Nous invitons chaleureusement les membres de la communauté à participer activement aux discussions sur cette série de sujets (des suggestions constructives seront récompensées généreusement ; des photos correspondantes seraient encore mieux (bonus supplémentaire)). Partagez également les problèmes rencontrés et leurs solutions afin d’éviter que de tels problèmes ne se reproduisent lors des installations ultérieures, créant ainsi un environnement favorable aux travaux de maintenance. Merci ! 5. Après l’installation de la structure de pont, la longueur de chevauchement des couvercles est insuffisante, l’écart de chevauchement est large, ou les couvercles ne sont pas suffisamment fixés. Analyse et prévention : Après le câblage, des couvercles doivent être installés sur les supports de câbles ; la longueur de chevauchement des couvercles doit être d’au moins 3 à 5 cm, l’épaisseur de la jointure de chevauchement ne doit pas dépasser 3 mm, et les couvercles doivent être solidement fixés à l’aide de fermetures. Au nord, les vents forts du printemps peuvent facilement faire tomber les couvercles ; par conséquent, une fois la structure du pont installée, il est indispensable de bien fermer les couvercles et de verrouiller leurs clips.
La couverture de la boîte à rainures offre une protection efficace : elle empêche que des forces extérieures endommagent les câbles à l’intérieur de la boîte, empêche que des objets étrangers (comme des étincelles de soudure) ne causent des dommages aux câbles, et retarde l’impact de facteurs externes nocifs (comme les flammes) sur les câbles.
La qualité de la fixation des couvercles des gaines de câbles ne doit pas être négligée ; une mauvaise fixation peut entraîner la détérioration des câbles sous l’effet de forces extérieures, et de plus, les couvercles peuvent être emportés par le vent fort, causant des blessures aux personnes et aux équipements. Certaines entreprises, pour gagner du temps lorsque la plaque de couverture est emportée par le vent, décident de la retirer directement, ce qui entraîne des problèmes sans fin ; cela doit servir d’avertissement !
Dernière modification de ce post par gaiyin47 le 17/09/2020 à 15:37 : 1. L’orifice de ventilation de l’actionneur de la vanne de contrôle ne dispose pas d’un tuyau courbé vers le bas, ce qui provoque l’entrée d’eau. 2. Le manomètre n’est pas protégé par un filet contre les abeilles, qui y pondent leurs œufs. 3. La boîte de connexion du capteur de température doit être installée verticalement ou horizontalement vers le haut ; sinon, la pluie s’écoule le long du cadran du thermomètre vers la boîte de connexion, provoquant une accumulation d’eau à l’intérieur.
1. Après installation, le manchon du capteur de température n’est pas scellé ou la serrure à vis n’est pas hermétique, ce qui permet à l’eau d’entrer et entraîne des mesures inexactes ou un retard. 2. Des éléments de température résistants aux vibrations n’ont pas été utilisés dans les zones à fortes vibrations.
3. Des positionneurs séparés n’ont pas été utilisés dans les zones à fortes vibrations
Les fermoirs des couvercles des gaines d’installation sont rouillés, ce qui provoque un relâchement des couvercles, les faisant tomber par vent fort. Lors de la réparation ultérieure du couvercle, on a utilisé du fil de fer pour le serrer, sans recourir à du fil en acier inoxydable ou à des sangles en acier inoxydable ; une fois le fil de fer rouillé, le couvercle s’est détaché.
Les fermoirs des couvercles des gaines d’installation sont rouillés, ce qui provoque un relâchement des couvercles, les faisant tomber par vent fort. Lors de la réparation ultérieure du couvercle, on a utilisé du fil de fer pour le serrer, sans recourir à du fil en acier inoxydable ou à des sangles en acier inoxydable ; une fois le fil de fer rouillé, le couvercle s’est détaché.
Il vaut mieux utiliser du fil de fer pour le fixer, et vérifier régulièrement l’état de la plaque chaque année