Thread Content
Qu’est-ce que le contrôle en cascade et comment l’activer sur un DCS ?
Contrôle en cascade : par exemple, un réservoir doit être chauffé à 80 °C à l’aide de vapeur ; dans ce cas, le thermomètre situé sur le réservoir et la vanne de régulation installée sur le tuyau de vapeur forment un système de contrôle en cascade
Un système de contrôle en cascade est un système dans lequel deux régulateurs fonctionnent en série, l’ sortie d’un régulateur servant de valeur de consigne pour l’autre régulateur. Ce système est principalement utilisé dans les cas où le retard et la constante de temps des objets sont importants, où les perturbations sont fortes et fréquentes, où les charges varient considérablement, et où des exigences élevées en matière de qualité de contrôle sont requises. Les principales caractéristiques des systèmes de contrôle en cascade sont : (1) du point de vue de la structure du système, il s’agit d’un système à double boucle fermée composé de deux contrôleurs fonctionnant en cascade ; (2) Le but du système est d’améliorer la qualité de contrôle de la variable principale en définissant des variables secondaires ; (3) En raison de l’existence du circuit secondaire, un contrôle avancé des perturbations entrant dans ce dernier permet de réduire leur impact sur la variable principale ; (4) Le système possède une certaine capacité d’adaptation aux changements de charge.
Selon ma compréhension personnelle des boucles PID doubles, la sortie du circuit intérieur est l’entrée du circuit extérieur
Le contrôle en cascade est un système dans lequel deux régulateurs fonctionnent en série, l’ sortie d’un régulateur servant de valeur de consigne pour l’autre. Dans les systèmes de contrôle en cascade sur DCS, on active d’abord le circuit secondaire, puis le circuit principal.
Un système de contrôle en cascade est un système dans lequel deux régulateurs fonctionnent en série, l’ sortie d’un régulateur servant de valeur de commande pour l’autre régulateur. Le système de contrôle en cascade utilise deux ensembles de capteurs-transmetteurs et deux régulateurs ; la sortie du premier régulateur sert de valeur de consigne pour le second régulateur, dont la sortie est envoyée à la vanne de régulation. Le régulateur précédent est appelé régulateur principal, et la variable qu’il détecte et contrôle est dite variable principale (paramètre principal contrôlé), c’est-à-dire l’indicateur de contrôle du procédé ; Le régulateur suivant est appelé régulateur secondaire ; la variable qu’il détecte et contrôle est dite variable secondaire (paramètre contrôlé secondaire), c’est-à-dire une variable auxiliaire introduite pour stabiliser la variable principale.