Comment résoudre le bruit excessif d’une vanne de régulation

2020-09-25View Original

Thread Content

Lors de l’utilisation des vannes de régulation, du bruit peut parfois se produire, ce qui donne naissance à de nombreuses méthodes pour l’éliminer. 1) Méthode d’élimination du bruit de résonance : Seule une résonance de la vanne de régulation entraîne une superposition d’énergies, produisant ainsi un bruit intense de plus de 100 décibels. Certains se caractérisent par des vibrations intenses mais un bruit faible, tandis que d’autres ont des vibrations faibles mais un bruit très fort ; Certaines vibrations et bruits sont assez forts. Ce bruit produit un son monotonique, dont la fréquence est généralement de 3000 à 7000 hertz. Évidemment, en éliminant la résonance, le bruit disparaît naturellement. 2) Méthode d’élimination du bruit de cavitation : La cavitation est une source majeure de bruit hydrodynamique. Lors de la cavitation, l’éclatement des bulles crée des chocs à haute vitesse, provoquant des turbulences intenses localement et générant du bruit d’écoulement. Ce bruit présente une large gamme de fréquences, produisant un grincement similaire au son généré par la présence de sable et de gravier dans le fluide. Éliminer et réduire la cavitation est une méthode efficace pour éliminer et réduire le bruit. 3) Utilisation de la méthode des tuyaux à paroi épaisse : L’emploi de tuyaux à paroi épaisse est l’une des méthodes de traitement du chemin acoustique. L’utilisation de parois minces peut augmenter le bruit de 5 décibels, tandis que l’emploi de tuyaux à parois épaisses peut le réduire de 0 à 20 décibels. Plus la paroi a une épaisseur grande pour un même diamètre, et plus le diamètre est grand pour une même épaisseur de paroi, meilleur est l’effet de réduction du bruit. Pour un tuyau DN200, avec des épaisseurs de paroi de 6,25, 6,75, 8, 10, 12,5, 15, 18, 20 et 21,5 mm respectivement, le bruit peut être réduit de –3,5, –2 (c’est-à-dire augmenté), 0, 3, 6, 8, 11, 13 et 14,5 décibels respectivement. Bien sûr, plus le mur est épais, plus le coût est élevé. 4) Utilisation de matériaux absorbants : c’est également une méthode courante et très efficace pour traiter les chemins acoustiques. On peut envelopper la source de bruit et les tuyauteries après la vanne avec des matériaux absorbants. Il convient de noter que, comme le bruit se propage sur de longues distances grâce au flux du fluide, l’efficacité de la réduction du bruit s’arrête là où sont installés les matériaux absorbants et là où sont utilisées des tuyaux à paroi épaisse. Cette méthode convient aux cas où le bruit n’est pas très élevé et où les tuyaux ne sont pas très longs, car c’est une méthode coûteuse. 5) Méthode des silencieux en série : Cette méthode est adaptée à la réduction du bruit aérodynamique ; elle permet d’éliminer efficacement le bruit à l’intérieur du fluide et de limiter le niveau de bruit transmis à la couche limite solide. Pour les applications où le débit massique est élevé ou où le rapport de chute de pression avant et après la vanne est important, cette méthode est la plus efficace et économique. L’utilisation de silencieux en série à absorption permet de réduire considérablement le bruit. Cependant, d’un point de vue économique, cela est généralement limité à une atténuation d’environ 25 décibels. 6) Méthode de la boîte insonorisée : utilisation de boîtes insonorisées, de maisons et de bâtiments pour isoler la source de bruit à l’intérieur, réduisant ainsi le bruit provenant de l’environnement extérieur à un niveau acceptable pour les gens. 7) Méthode de restriction en série : Lorsque le rapport de pression de la vanne de régulation est élevé (△P/P1 ≥ 0,8), on utilise la méthode de restriction en série, qui consiste à répartir la perte de pression totale entre la vanne de régulation et un élément de restriction fixe situé après celle-ci. L’utilisation de diffuseurs ou de plaques à flux poreuses est la méthode la plus efficace pour réduire le bruit. Pour obtenir une efficacité optimale du diffuseur, il est nécessaire de concevoir le diffuseur (forme et dimensions physiques) en fonction des conditions d’installation de chaque pièce, afin que le niveau de bruit généré par la vanne soit identique à celui généré par le diffuseur. 8) Utiliser des vannes à faible bruit : les vannes à faible bruit permettent d’éviter que le flux ne devienne supersonique en n’importe quel point du circuit, grâce à la décélération progressive du fluide au travers des chemins sinueux (canaux multiples, sillons multiples) formés par le corps de la vanne et son siège. Il existe diverses formes et structures de vannes à faible bruit (dont certaines sont conçues pour des systèmes spécifiques) à choisir en fonction de l’usage. Lorsque le bruit n’est pas très élevé, l’utilisation d’une vanne à manchon à faible niveau de bruit permet de réduire ce dernier de 10 à 20 décibels ; il s’agit de la vanne à faible bruit la plus économique.
Reply #22020-09-25
En cas de rencontre avec une telle situation, modifier la forme structurelle du siège de la vanne

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.