Comme le montre la figure ci-dessous, il s’agit d’un capteur de différence de pression dont une extrémité du valve est connectée au capteur, et les deux autres extrémités correspondent aux points de mesure de pression avant et après le filtre. La question est : si je veux calibrer le capteur, comment dois-je actionner ces cinq valves pour les mettre en état fermé ? Et quelle est la séquence d’ouverture des valves pour le ramener en état de fonctionnement une fois la calibration terminée ? Je pose cette question parce que je me souviens que les trois vannes d’un niveaumètre à différence de pression doivent être ouvertes dans un ordre précis, sinon le niveaumètre pourrait être endommagé.
Les vannes à pression d’équilibrage, etc., sont mises en service des deux côtés avant d’être refermées, de sorte que les composants de mesure subissent une pression moindre. Les dommages sont peu probables, la membrane est soumise à une forte pression. L’essentiel est que les prises de pression ne soient pas bouchées.
5 vannes, 2 de fermeture, 1 d’équilibrage, 2 de vidange. Éteindre d’abord, du haut au bas. Ouvrir la vanne de régulation. En vidage.
En bleu sur l’image, c’est l’arrêt, en rouge c’est l’équilibrage, et en jaune c’est le vidage, n’est-ce pas ?
Pour le transmetteur de différence de pression, il y a un ensemble de 5 vannes. Sur cet ensemble de vannes, la valve rouge est la valve d’équilibrage, la valve jaune est la valve haute/basse pression, et la valve bleue est la valve de décharge. Vérifiez s’il y a un schéma de l’alimentation en air sur l’ensemble de vannes ? Pour effectuer la calibration, il faut d’abord éteindre la pression négative, ouvrir la vanne de compensation, puis éteindre la pression positive, et enfin ouvrir la vanne de décharge pour procéder à la calibration. Lors de l’activation : fermer le déversement, ouvrir la haute pression, fermer la vanne de régulation, ouvrir la pression négative.