Thread Content
Actuellement, lors de la conception d’appareils de détection de gaz inflammables et toxiques par les bureaux d’études, leurs signaux sont généralement collectés de manière centralisée dans des armoires indépendantes au sein du système DCS. Cependant, en étudiant les normes actuelles, on a constaté que la page 66, section 5.4.1 de la norme GB/T50493-2019 stipule ce qui suit : les systèmes de détection et d’alarme pour les gaz inflammables et toxiques ne doivent pas être conçus en intégration avec le système de contrôle du processus de production, afin de garantir que ces systèmes de détection et d’alarme continuent de fonctionner normalement en cas de panne ou de désactivation du système de contrôle du processus de production. Peut-on interpréter cela comme signifiant que les systèmes de détection et d’alarme pour les gaz combustibles et toxiques ne peuvent pas être intégrés au DCS, que les signaux ne peuvent pas être acheminés uniquement vers le DCS, et qu’un système GDS distinct est nécessaire ? Y a-t-il quelqu’un qui puisse expliquer les normes en profondeur ? Merci !
Oui, un système d’alarme pour les gaz combustibles et toxiques nécessite un système GDS indépendant.
Les normes de 2009 peuvent être partagées avec DCS, mais les normes de 2019 exigent explicitement une séparation.
De bonnes informations, merci pour le partage1
De bonnes informations, merci pour le partage.
Le GDS doit être configuré de manière indépendante, mais les signaux peuvent être intégrés au DCS ; cela ne doit pas être interprété comme une « fusion ».
En ce qui concerne la stratégie de réponse de notre entreprise, il s’agit des recommandations d’amélioration émises par le groupe d’experts. Le GDS est indépendant, mais le signal est connecté à notre système DCS ; seules les alertes visuelles et sonores sont affichées sur le DCS, sans action d’interblocage. Cela signifie la même chose que ce qui a été dit au 13e étage.