Thread Content
Section à bas prix pour l’hydrogène peroxide en usine, un compteur de débit à rotor en verre régulé manuellement est actuellement utilisé pour contrôler le débit d’ajout; On souhaite maintenant passer à un contrôle automatique avec un débitmètre et une vanne de régulation pneumatique. Le diamètre du tuyau d’ajout initial était de DN40, avec un débit d’ajout de 1 à 1,8 m³/h. Un débitmètre électromagnétique de DN15 permettra-t-il de répondre aux exigences ? Est-il possible de remplacer la vanne de régulation pneumatique par une vanne de diamètre DN15 ?
Il vaudrait mieux modifier les tuyaux aussi, le débit est faible
Théoriquement, c’est faisable : le débitmètre doit être précis et les vannes de régulation doivent être de meilleure qualité.
Oui, modifier la section où le compteur de débit est installé en DN40 pour un rétrécissement à DN15
L’eau oxygénée est versée par gravité, sur une différence de hauteur de 1 mètre. J’ai peur que la précision de réglage ne soit pas élevée
Il faut calculer la taille de la pièce de commande de la vanne ; on peut estimer que un diamètre intérieur de 6 suffit
La différence de pression est effectivement très faible ; il est recommandé que le fournisseur de la vanne de régulation et du débitmètre effectue des calculs détaillés afin de déterminer le diamètre et le modèle appropriés, afin d’éviter que l’installation ne fonctionne correctement une fois la modification terminée.
Faut-il choisir une vanne à billes à régulation pneumatique ou une vanne à membrane à régulation ?
Choisir le diamètre du compteur de débit magnétique en fonction de la plage de débit