Thread Content
Dans la salle de climatisation, la hauteur du tuyau d’alimentation en eau est de 4 mètres, et la pression dans le tuyau est mesurée à l’aide d’un transmetteur de différence de pression dont la hauteur de montage est de 1,2 mètre. Le tuyau et le transmetteur de différence de pression sont reliés par des tubes de transfert de pression. La pression affichée par le transmetteur correspond-elle à la pression réelle du tuyau ? Il y a toujours le problème du décalage de zéro.
S’agit-il vraiment de la différence de pression ou de la pression elle-même ? ? Pourquoi utiliser un transmetteur de différence de pression pour mesurer la pression ? ?
Pour mesurer la pression dans le tuyau, le côté à basse pression du transmetteur de différence de pression est relié à l’atmosphère, et le transmetteur de différence de pression est utilisé comme transmetteur de pression.
Les tuyaux de prélèvement présentent une différence de hauteur verticale et doivent être déplacés ; de plus, pour les tuyaux de 4 m de haut, la pression en différents points varie en raison de la différence de gravité
Comment calcule-t-on ce décalage de zéro ?
Hauteur verticale du point de prélèvement des mesures jusqu’au tuyau de prélèvement du transmetteur, P = densité * g * h, cette partie de déplacement. Pour la pression négative, c’est l’atmosphère ; pour la chambre à pression positive, il faut soustraire cette partie pour obtenir la pression au point de mesure. Cette partie représente la différence de gravité.
Pourquoi ne pas installer directement un manomètre mécanique pour la pression dans le tuyau ? Installer un capteur de pression, ce n’est pas simplement compliquer les choses~~~ De plus, vous dites que c’est utilisé dans la salle de climatisation, où le contrôle se fait également en fonction du point de température, et non du point de pression. Alors, installez-vous un capteur de différence de pression pour le synchroniser avec la salle des pompes ? ? ?
Un : Si vous utilisez un transmetteur de différence de pression pour mesurer la pression, il suffit que le côté haute pression soit ouvert à l’atmosphère et que le côté basse pression soit connecté au tuyau de mesure. Deux : Si vous mesurez le niveau d’un liquide, une hauteur d’installation incorrecte est à l’origine du problème ; il faudra modifier l’installation en fonction de cette hauteur
Le côté à basse pression doit être connecté à l’atmosphère, et le côté à haute pression au tuyau de dérivation.
En deuxième année du collège, il y a une formule : P = ρgh. Tous les liquides exercent une pression ; il suffit donc de convertir cette pression en h. Tu n’es pas dans le domaine des instruments de mesure !
Une colonne d’eau de 10 mètres équivaut à environ 0,1 MPa, il suffit de s’en souvenir~