Problème concernant le groupe de trois vannes

2020-10-13View Original

Thread Content

Lorsque le groupe de trois vannes est utilisé en combinaison avec un transmetteur de différence de pression, quel est l’ordre d’ouverture du groupe de trois vannes ?
Reply #22020-10-13
Lors de la mise en service du groupe de trois vannes, fermez la vanne d’équilibrage et ouvrez simultanément les vannes de pression positive et négative afin d’éviter que la membrane ne subisse des chocs de pression unidirectionnels.
Reply #32020-10-13
1. Fermer toutes les vannes de mesure, y compris le groupe de trois vannes.
2. Ouvrir la vanne d’équilibrage du groupe de trois vannes.
3. Ouvrir toutes les vannes du côté basse pression, y compris la vanne principale de mesure et celles du côté basse pression du groupe de trois vannes.
4. Ouvrir toutes les vannes du côté haute pression.
5. Fermer la vanne d’équilibrage
Reply #42020-10-13
D’après certaines informations que j’ai vues, pour le démarrage, il faut d’abord ouvrir la vanne de régulation, puis la vanne haute pression, ensuite fermer la vanne de régulation, et enfin ouvrir la vanne de coupure du côté basse pression. Je ne sais pas laquelle de ces méthodes est correcte.
Reply #52020-10-13
L’ordre correct d’ouverture et de fermeture du groupe de trois vannes est le suivant : Les étapes pour ouvrir le groupe de trois vannes sont : ① Ouvrir d’abord la vanne haute pression; ② Fermer la vanne de régulation ; ③ Enfin, ouvrez la vanne de basse pression. Les étapes pour fermer le groupe de trois vannes sont : ① Fermer d’abord la vanne à basse pression ; ② Ouvrir la vanne de régulation ; ③ Enfin, fermez la vanne haute pression. Le principe général est le suivant : lors du démarrage du transmetteur, lors de l’ouverture et de la fermeture du groupe de trois vannes, il ne faut pas permettre à l’eau de condensation ou au fluide d’isolation présent dans le tuyau de mesure de s’échapper ; Essayez de ne pas soumettre le transmetteur à une pression unidirectionnelle. Lorsque le transmetteur est hors service, la vanne de base ainsi que les vannes haute et basse du groupe de trois vannes doivent être fermées, tandis que la vanne d’équilibrage doit être ouverte afin de garantir que les pressions des deux côtés de la chambre de mesure du transmetteur soient égales et qu’il soit en état d’équilibre.
Reply #62020-10-13
La vanne de régulation a été ouverte en premier pour éviter que l’instrument ne subisse une pression trop élevée d’un seul côté, ce qui pourrait endommager son intérieur
Reply #72020-10-13
Il est préférable de comprendre cela sur le plan des principes. L’ouverture de la vanne de régulation signifie que les valeurs des signaux aux deux extrémités de la différence de pression sont « 0 », c’est-à-dire que la différence de pression est « 0 ». Cette méthode permet de vérifier le réglage à zéro de l’instrument. Si cette vanne d’équilibre se ferme, cela signifie qu’une différence de pression se crée entre les deux extrémités du capteur de déplacement. Généralement, la pression dans le tuyau à pression positive est supérieure à celle dans le tuyau à pression négative ; dans ce cas, la valeur indiquée est supérieure au niveau « 0 » du point de mesure. Dans des conditions anormales, si l’on ouvre d’abord la vanne de dépression, la pression dans le tuyau de dépression devient supérieure à celle du tuyau de pression positive, et la valeur indiquée sera inférieure à zéro. Pour une structure à variation négative, cette pression est inverse ; il n’est pas certain qu’elle puisse supporter une pression équivalente à celle exercée sous pression positive. La différence de pression positive est la plus grande différence de pression tolérable dans la plage admissible. Afin d’éviter toute possibilité de différence de pression inverse sur l’instrument, il ne faut pas ouvrir la vanne de dépression au préalable. Pour les instruments de mesure, l’affichage initial était principalement mécanique, et non numérique. Ces instruments ne doivent généralement pas être en dessous de la position « 0 » ; sinon, cela endommagera le système d’indication. De plus, certains instruments de mesure numériques peuvent également présenter un problème de protection contre les signaux de pression inversés. Par conséquent, pour une utilisation correcte, il est impératif de se conformer aux instructions fournies avec l’appareil. À titre de référence.
Reply #82020-10-14
Selon l’ordre normal d’utilisation, il faut d’abord ouvrir le capteur de pression positive, fermer la vanne d’équilibrage, puis ouvrir le capteur de pression négative ; pour la fermeture, c’est l’inverse qui est correct. Lorsqu’ils ne sont pas en service, les vannes des capteurs de pression positive et négative sont fermées, tandis que la vanne d’équilibrage reste ouverte afin que la différence de pression entre les deux côtés soit nulle.
Reply #92020-10-14
Le côté à basse pression de ce transmetteur de différence de pression est ouvert sur l’atmosphère. Lorsqu’il n’est pas en service, la vanne de fermeture du côté haute pression, la vanne d’équilibrage et la vanne de fermeture du côté basse pression sont toutes fermées. Est-ce une bonne pratique ?
Reply #102020-10-14
La vanne de régulation ne peut pas être fermée. Lorsque la vanne de régulation est ouverte, les côtés sous pression positive et négative sont mis en communication, ce qui empêche la création d’une différence de pression. Pour effectuer des mesures, il faut fermer la vanne de régulation afin de séparer les chambres sous pression positive et négative et de créer ainsi une différence de pression. 。 。
Reply #112020-10-19
Comme l’ont indiqué les analystes, lors de la mise en service ou de l’arrêt du transmetteur de différence de pression, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de pression unilatérale. Donc, selon ma compréhension personnelle, il faut d’abord ouvrir la vanne de compensation pour assurer la communication entre les chambres à pression positive et négative, puis ouvrir les vannes de fermeture des chambres à pression, avant de fermer la chambre de la vanne de compensation. Lors de la désactivation, il faut d’abord ouvrir la vanne de régulation, puis fermer les vannes de coupure des chambres de pression positive et négative.
Reply #122020-10-19
Il est possible de ne pas utiliser de fluide isolant, d’activer d’abord la haute pression, puis la basse pression, et de fermer en dernier la vanne de régulation; Cependant, en présence d’un fluide isolant, cette opération fera que le fluide isolant sera emporté depuis le groupe de trois vannes ; il faut donc d’abord activer la haute pression et fermer la vanne de régulation (bien que, même avec la vanne de régulation fermée, la pression élevée persiste du côté basse pression), puis activer la basse pression. Il est recommandé d’adopter la seconde méthode.
Reply #132020-10-20
Il n’y a pas trop de exigences, on fait ça à la légère ; il y a beaucoup de marge dans le choix du design, il suffit de l’équilibrer en fin de compte. Pour les mesures exigeant une grande précision ou ayant une petite plage de mesure, n’oubliez pas de vidanger l’air, sinon cela affectera la précision

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.