Problème concernant le transmetteur de température et d’humidité

2020-10-13View Original

Thread Content

J’ai ici un transmetteur de température et d’humidité. Le signal de sortie du transmetteur est bon, mais une fois connecté au coffret DCS, le signal disparaît. Quelle en est la raison ?
Reply #22020-10-13
Le type de signal correspond-il ? Actif/pas actif, tension/tension… etc
Reply #32020-10-13
Le transmetteur de température et d’humidité est à quatre fils : alimentation +, alimentation -, sortie température, sortie humidité. Il s’agit de quatre fils, dont le pôle négatif des sorties de température et d’humidité partage le même pôle négatif que l’alimentation.
Reply #42020-10-13
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 13/10/2020 à 13:01. Cela s’appelle le système à trois fils ; certains capteurs à trois fils disposent de connecteurs de court-circuit pour définir le mode actif/passif, tandis que d’autres n’en ont pas. Il faut se référer aux spécifications précises du transmetteur de température et d’humidité en question
Reply #52020-10-14
Le problème a été résolu : le transmetteur est actif, les terminaux du châssis DCS sont actifs, ce qui provoquait un conflit. Par la suite, les terminaux du châssis DCS ont été modifiés pour devenir passifs, puis le logiciel a également été modifié. Enfin, les broches de court-circuit sur la carte PCB du châssis ont été ajustées, et l’affichage s’est alors produit sur l’écran du DCS.
Reply #62020-10-15
Agissez plus, réfléchissez plus, demandez de l’aide plus souvent, et vous progresserez rapidement

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.