Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-10-15 : Question de discussion : 266. On dit que l’impédance radiofréquence est une version améliorée du type capacitif. Veuillez décrire les principes de base de ces deux types de capteurs de niveau ainsi que les différences dans leurs conditions d’application
Reply #22020-10-15
Principe de fonctionnement : La structure du niveaumètre à adianteur radiofréquent se divise en deux parties : l’électrode principale et l’électrode de compensation. Un ensemble de signaux RF est appliqué respectivement entre l’électrode principale et l’électrode de compensation, ce qui confère de très bonnes propriétés de résistance à l’adhérence des matériaux ; il s’agit donc d’un nouveau produit de mesure du niveau de solide/liquide capable de remplacer les interrupteurs de niveau capacitifs. Grâce à la présence d’électrodes de protection, le circuit de détection compare les signaux de l’électrode de détection et de l’électrode de protection, permettant ainsi de surmonter l’impact de l’adhérence des matériaux sur la mesure du niveau. Caractéristiques : 1. Grande polyvalence : adapté à toutes sortes de situations, capable de détecter des particules, de la cendre volante, des liquides conducteurs et non conducteurs, ainsi que des matériaux visqueux ; 2. Circuit anti-adhérence : conception avancée de circuit anti-adhérence permettant d’éliminer l’adhérence des matériaux qui provoquerait des signaux d’erreur falsés ; 3. Mode de protection en cas de panne de courant : alerte en cas de panne à niveau bas ou haut. Réglable sur place. 4. Facile à installer et à régler
5. Résistant aux matériaux collants et accrochés
6. Bonne stabilité, insensible à la température
7. Sortie différée réglable
8. Température de fonctionnement maximale optionnelle : 550 °C
9. Fonction de protection en cas de panne en position haute ou basse
Reply #32020-10-15
L’admittance radiofréquence est une nouvelle technologie de contrôle du niveau, développée à partir de la méthode capacitif, qui permet d’éviter les problèmes de blocage des matériaux, offre plus de fiabilité et de précision, ainsi qu’une plus grande flexibilité d’application ; il s’agit donc d’une évolution de la technologie de mesure du niveau par capacité. L’admittance en fréquences radio désigne, en électrotechnique, le réciproque de l’impédance. Elle est composée d’une partie résistive, d’une partie capacitif et d’une partie inductif. Les fréquences radio correspondant au spectre des ondes radio à haute fréquence, l’admittance en fréquences radio peut donc être comprise comme la mesure de l’admittance à l’aide d’ondes radio à haute fréquence. Lorsque l’instrument est en fonctionnement, son capteur forme une valeur d’impédance avec la paroi du réservoir et le milieu mesuré. Lorsque le niveau change, la valeur d’impédance varie en conséquence. L’unité de circuit convertit cette valeur d’impédance en signal de niveau pour l’émettre, permettant ainsi la mesure du niveau. Pour les mesures continues, la différence entre la technologie d’impédance radiofréquence et la technologie capacitif traditionnelle, en plus de ce qui a été mentionné précédemment, réside dans l’ajout de deux circuits très importants, qui ont été améliorés sur la base d’une découverte cruciale issue de la pratique de la suspension conductrice. La technologie mentionnée a également résolu à ce moment-là le problème des câbles de connexion, ainsi que celui du dépôt de matière au niveau de la base des capteurs montés verticalement. Les deux circuits ajoutés par le verrou sont un buffer d’oscillateur et un driver de commutateur de conversion AC. Pour un récipient contenant un milieu à forte conductivité à tester, étant donné que le milieu est conducteur, le point de terre peut être considéré comme se trouvant à la surface de la couche isolante de la sonde, ce qui ne représente pour le transmetteur qu’une simple capacité. Avec l’évacuation du conteneur, un résidu se forme sur la tige de sondage, et ce résidu présente une impédance. Ainsi, l’impédance pure de l’ancien circuit devient maintenant une impédance complexe composée d’une capacité et d’une résistance, ce qui entraîne deux problèmes.
Reply #42020-10-15
Principe de fonctionnement : La structure du niveaumètre à adianteur radiofréquent se divise en deux parties : l’électrode principale et l’électrode de compensation. Un ensemble de signaux RF est appliqué respectivement entre l’électrode principale et l’électrode de compensation, ce qui confère de très bonnes propriétés de résistance à l’adhérence des matériaux ; il s’agit donc d’un nouveau produit de mesure du niveau de solide/liquide capable de remplacer les interrupteurs de niveau capacitifs. Grâce à la présence d’électrodes de protection, le circuit de détection compare les signaux de l’électrode de détection et de l’électrode de protection, permettant ainsi de surmonter l’impact de l’adhérence des matériaux sur la mesure du niveau. Caractéristiques : 1. Grande polyvalence : adapté à toutes sortes de situations, capable de détecter des particules, de la cendre volante, des liquides conducteurs et non conducteurs, ainsi que des matériaux visqueux ; 2. Circuit anti-adhérence : conception avancée de circuit anti-adhérence permettant d’éliminer l’adhérence des matériaux qui provoquerait des signaux d’erreur falsés ; 3. Mode de protection en cas de panne de courant : alerte en cas de panne à niveau bas ou haut. Réglable sur place. 4. Facile à installer et à régler
5. Résistant aux matériaux collants et accrochés
6. Bonne stabilité, insensible à la température
7. Sortie différée réglable
8. Température de fonctionnement maximale optionnelle : 550 °C
9. Fonction de protection en cas de panne en position haute ou basse
Reply #52020-10-15
L’admittance radiofréquence est une nouvelle technologie de contrôle du niveau, développée à partir de la méthode capacitif, qui permet d’éviter les problèmes de blocage des matériaux, offre plus de fiabilité et de précision, ainsi qu’une plus grande flexibilité d’application ; il s’agit donc d’une évolution de la technologie de mesure du niveau par capacité. L’admittance en fréquences radio désigne, en électrotechnique, le réciproque de l’impédance. Elle est composée d’une partie résistive, d’une partie capacitif et d’une partie inductif. Les fréquences radio correspondant au spectre des ondes radio à haute fréquence, l’admittance en fréquences radio peut donc être comprise comme la mesure de l’admittance à l’aide d’ondes radio à haute fréquence. Lorsque l’instrument est en fonctionnement, son capteur forme une valeur d’impédance avec la paroi du réservoir et le milieu mesuré. Lorsque le niveau change, la valeur d’impédance varie en conséquence. L’unité de circuit convertit cette valeur d’impédance en signal de niveau pour l’émettre, permettant ainsi la mesure du niveau. Pour les mesures continues, la différence entre la technologie d’impédance radiofréquence et la technologie capacitif traditionnelle, en plus de ce qui a été mentionné précédemment, réside dans l’ajout de deux circuits très importants, qui ont été améliorés sur la base d’une découverte cruciale issue de la pratique de la suspension conductrice. La technologie mentionnée a également résolu à ce moment-là le problème des câbles de connexion, ainsi que celui du dépôt de matière au niveau de la base des capteurs montés verticalement. Les deux circuits ajoutés par le verrou sont un buffer d’oscillateur et un driver de commutateur de conversion AC. Pour un récipient contenant un milieu à forte conductivité à tester, étant donné que le milieu est conducteur, le point de terre peut être considéré comme se trouvant à la surface de la couche isolante de la sonde, ce qui ne représente pour le transmetteur qu’une simple capacité. Avec l’évacuation du conteneur, un résidu se forme sur la tige de sondage, et ce résidu présente une impédance. Ainsi, l’impédance pure de l’ancien circuit devient maintenant une impédance complexe composée d’une capacité et d’une résistance, ce qui entraîne deux problèmes.
Reply #62020-10-15
L’admittance radiofréquence est une nouvelle technologie de contrôle du niveau, développée à partir de la méthode capacitif, qui permet d’éviter les problèmes de blocage des matériaux, offre plus de fiabilité et de précision, ainsi qu’une plus grande flexibilité d’application ; il s’agit donc d’une évolution de la technologie de mesure du niveau par capacité. L’admittance en fréquences radio désigne, en électrotechnique, le réciproque de l’impédance. Elle est composée d’une partie résistive, d’une partie capacitif et d’une partie inductif. Les fréquences radio correspondant au spectre des ondes radio à haute fréquence, l’admittance en fréquences radio peut donc être comprise comme la mesure de l’admittance à l’aide d’ondes radio à haute fréquence. Lorsque l’instrument est en fonctionnement, son capteur forme une valeur d’impédance avec la paroi du réservoir et le milieu mesuré. Lorsque le niveau change, la valeur d’impédance varie en conséquence. L’unité de circuit convertit cette valeur d’impédance en signal de niveau pour l’émettre, permettant ainsi la mesure du niveau. Pour les mesures continues, la différence entre la technologie d’impédance radiofréquence et la technologie capacitif traditionnelle, en plus de ce qui a été mentionné précédemment, réside dans l’ajout de deux circuits très importants, qui ont été améliorés sur la base d’une découverte cruciale issue de la pratique de la suspension conductrice. La technologie mentionnée a également résolu à ce moment-là le problème des câbles de connexion, ainsi que celui du dépôt de matière au niveau de la base des capteurs montés verticalement. Les deux circuits ajoutés par le verrou sont un buffer d’oscillateur et un driver de commutateur de conversion AC. Pour un récipient contenant un milieu à forte conductivité à tester, étant donné que le milieu est conducteur, le point de terre peut être considéré comme se trouvant à la surface de la couche isolante de la sonde, ce qui ne représente pour le transmetteur qu’une simple capacité. Avec l’évacuation du conteneur, un résidu se forme sur la tige de sondage, et ce résidu présente une impédance. Ainsi, l’impédance pure de l’ancien circuit devient maintenant une impédance complexe composée d’une capacité et d’une résistance, ce qui entraîne deux problèmes.
Reply #72020-10-15
J’ai effectivement demandé au fabricant il y a quelque temps : l’impédance radiofréquence est en fait une version améliorée des condensateurs, et le signal de mesure reste stable
Reply #82020-10-15
Cette partie traite des principes de l’impédance radiofréquence ; ce serait parfait si l’on distinguait davantage les principes des applications.
Reply #92020-10-15
Ce paragraphe est très bien écrit, mais on a l’impression qu’il reste quelque chose à dire.
Reply #102020-10-15
La première question concerne le fait que le niveau de liquide lui-même agit comme une capacité pour la sonde ; il ne consomme pas d’énergie au transmetteur (une simple capacité ne consomme pas d’énergie). Cependant, si le matériau suspendu contient des résistances dans le circuit équivalent de la sonde, son impédance consommera de l’énergie, ce qui abaissera la tension de l’oscillateur, provoquant une modification de la sortie du pont et entraînant des erreurs de mesure. Nous avons ajouté un amplificateur tampon entre l’oscillateur et le pont, afin de compenser l’énergie consommée et de ne pas diminuer la tension d’oscillation appliquée à la sonde. Le deuxième problème concerne le milieu à mesurer conducteur : le point de contact situé sur la surface de l’isolation de la sonde couvre tout le milieu à mesurer ainsi que la zone de chargement, ce qui étend la capacité de mesure effective jusqu’au sommet de cette zone. Cela entraîne une erreur de suspension du matériau, et plus la conductivité est élevée, plus l’erreur est grande. Mais aucun milieu testé n’est entièrement conducteur. Du point de vue électrique, la couche de matériau suspendu équivaut à une résistance, et la partie du capteur recouverte par ce matériau correspond à une ligne de transmission composée d’innombrables éléments de capacité et de résistance infinitésimaux. Selon la théorie mathématique, si le fil est suffisamment long, l’impédance des parties capacitif et résistive du fil est égale. Par conséquent, sur la base de l’étude des erreurs causées par l’impédance du chargeur, un circuit d’alimentation en courant alternatif a été ajouté. Ce circuit, associé à un convertisseur alternatif ou à un détecteur synchrone, permet de mesurer séparément la capacité et la résistance, éliminant ainsi l’influence des matériaux en suspension.
Reply #112020-10-15
Principe de fonctionnement : La structure du niveaumètre à adianteur radiofréquent se divise en deux parties : l’électrode principale et l’électrode de compensation. Un ensemble de signaux RF est appliqué respectivement entre l’électrode principale et l’électrode de compensation, ce qui confère de très bonnes propriétés de résistance à l’adhérence des matériaux ; il s’agit donc d’un nouveau produit de mesure du niveau de solide/liquide capable de remplacer les interrupteurs de niveau capacitifs. Grâce à la présence d’électrodes de protection, le circuit de détection compare les signaux de l’électrode de détection et de l’électrode de protection, permettant ainsi de surmonter l’impact de l’adhérence des matériaux sur la mesure du niveau. Caractéristiques : 1. Grande polyvalence : adapté à toutes sortes de situations, capable de détecter des particules, de la cendre volante, des liquides conducteurs et non conducteurs, ainsi que des matériaux visqueux ; 2. Circuit anti-adhérence : conception avancée de circuit anti-adhérence permettant d’éliminer l’adhérence des matériaux qui provoquerait des signaux d’erreur falsés ; 3. Mode de protection en cas de panne de courant : alerte en cas de panne à niveau bas ou haut. Réglable sur place. 4. Facile à installer et à régler
5. Résistant aux matériaux collants et accrochés
6. Bonne stabilité, insensible à la température
7. Sortie différée réglable
8. Température de fonctionnement maximale optionnelle : 550 °C
9. Fonction de protection en cas de panne en position haute ou basse
Reply #122020-10-16
Principe de fonctionnement : La structure du niveaumètre à adianteur radiofréquent se divise en deux parties : l’électrode principale et l’électrode de compensation. Un ensemble de signaux RF est appliqué respectivement entre l’électrode principale et l’électrode de compensation, ce qui confère de très bonnes propriétés de résistance à l’adhérence des matériaux ; il s’agit donc d’un nouveau produit de mesure du niveau de solide/liquide capable de remplacer les interrupteurs de niveau capacitifs. Grâce à la présence d’électrodes de protection, le circuit de détection compare les signaux de l’électrode de détection et de l’électrode de protection, permettant ainsi de surmonter l’impact de l’adhérence des matériaux sur la mesure du niveau. Caractéristiques : 1. Grande polyvalence : adapté à toutes sortes de situations, capable de détecter des particules, de la cendre volante, des liquides conducteurs et non conducteurs, ainsi que des matériaux visqueux ; 2. Circuit anti-adhérence : conception avancée de circuit anti-adhérence permettant d’éliminer l’adhérence des matériaux qui provoquerait des signaux d’erreur falsés ; 3. Mode de protection en cas de panne de courant : alerte en cas de panne à niveau bas ou haut. Réglable sur place. 4. Facile à installer et à régler
5. Résistant aux matériaux collants et accrochés
6. Bonne stabilité, insensible à la température
7. Sortie différée réglable
8. Température de fonctionnement maximale optionnelle : 550 °C
9. Fonction de protection en cas de panne en position haute ou basse
Reply #132020-10-16
Tous reposent sur le principe de mesure du niveau à l’aide de la capacité, mais les capteurs capacitifs peuvent être affectés par des dépôts qui entraînent des erreurs dans certaines situations. Les capteurs à résonance radio intègrent une fonction de suppression des dépôts dans le traitement du signal électrique, ce qui permet de résoudre partiellement ce problème.
Reply #142020-10-16
Principe de fonctionnement : La structure du niveaumètre à adianteur radiofréquent se divise en deux parties : l’électrode principale et l’électrode de compensation. Un ensemble de signaux RF est appliqué respectivement entre l’électrode principale et l’électrode de compensation, ce qui confère de très bonnes propriétés de résistance à l’adhérence des matériaux ; il s’agit donc d’un nouveau produit de mesure du niveau de solide/liquide capable de remplacer les interrupteurs de niveau capacitifs. Grâce à la présence d’électrodes de protection, le circuit de détection compare les signaux de l’électrode de détection et de l’électrode de protection, permettant ainsi de surmonter l’impact de l’adhérence des matériaux sur la mesure du niveau. Caractéristiques : 1. Grande polyvalence : adapté à toutes sortes de situations, capable de détecter des particules, de la cendre volante, des liquides conducteurs et non conducteurs, ainsi que des matériaux visqueux ; 2. Circuit anti-adhérence : conception avancée de circuit anti-adhérence permettant d’éliminer l’adhérence des matériaux qui provoquerait des signaux d’erreur falsés ; 3. Mode de protection en cas de panne de courant : alerte en cas de panne à niveau bas ou haut. Réglable sur place. 4. Facile à installer et à régler
5. Résistant aux matériaux collants et accrochés
6. Bonne stabilité, insensible à la température
7. Sortie différée réglable
8. Température de fonctionnement maximale optionnelle : 550 °C
9. Fonction de protection en cas de panne en position haute ou basse
Reply #152020-10-17
L’impédance radiofréquence peut être considérée comme une version améliorée de la capacité, passant d’une utilisation uniquement de la réactance capacitif à une utilisation simultanée de la réactance capacitif, de la réactance inductif et de l’impédance, ce qui améliore la portée d’application ainsi que la stabilité de la précision. Les mesures effectuées par les capteurs de niveau capacitifs et à impédance radio se font sous réserve que les propriétés électriques du milieu mesuré restent inchangées ; si ces propriétés électriques changent, les résultats des mesures en seront affectés. L’avantage technique de l’impédance en fréquences radio par rapport à la méthode capacitif réside dans le fait qu’elle ne se base pas sur un seul indicateur électrique. Un niveau de capacité qui mesure la capacité tout en détectant la constante diélectrique du milieu est très précis. Domaine d’application et caractéristiques du niveaumètre capacitif : avantages tels qu’une structure simple, une installation facile et des performances fiables ; En même temps, les électrodes sont fabriquées en acier inoxydable, présentent une forte résistance à la corrosion, peuvent utiliser des matériaux isolants ou conducteurs, et nécessitent peu de maintenance. Il peut être largement utilisé dans les secteurs industriels tels que le pétrole, la chimie, l’électricité, la métallurgie, l’alimentation et la protection de l’environnement, pour surveiller le niveau des liquides dans des réservoirs ouverts ou sous pression. Cependant, ce niveaumètre n’est pas adapté aux situations où la constante diélectrique ou l’humidité du matériau varient fortement, ni aux milieux solides dont les particules dépassent 15 mm et ne peuvent donc pas entrer en bon contact avec les électrodes. Domaine d’application et caractéristiques du niveaumètre à adianteur radiofréquent : grande polyvalence : adapté à diverses applications, capable de détecter des particules, de la cendre volante, des liquides conducteurs et non conducteurs, ainsi que des matériaux visqueux ; Circuit anti-adhérence : conception avancée de circuit anti-adhérence capable d’éliminer l’adhérence des matériaux et les signaux d’erreur falsés qui en résultent ; Mode de protection en cas de panne d’électricité : alarme en cas de défaillance à basse ou haute tension. Réglable sur place. Cet instrument de niveau fonctionne de manière fiable, ses performances techniques atteignant le niveau des produits internationaux similaires ; il est largement utilisé pour l’alarme et le contrôle du niveau de liquides, de pâtes, de poussières, ainsi que du niveau de séparation entre deux liquides. De plus, le produit intègre une indication de l’état de fonctionnement en site, ce qui en fait un interrupteur de niveau très économique, fiable et stable.
Reply #162020-10-17
Ce post a été modifié pour la dernière fois par h20090630 le 17/10/2020 à 23:32. L’impédance radiofréquence peut être considérée comme une version améliorée de la capacité : elle passe d’une utilisation uniquement de la réactance diélectrique à une utilisation simultanée de la réactance capacitif, de la réactance inductif et de l’impédance, ce qui améliore la portée d’application ainsi que la stabilité de la précision. 1 Les mesures effectuées par les capteurs de niveau capacitifs et à impédance radio se font sous réserve que les propriétés électriques du milieu mesuré restent constantes ; si ces propriétés électriques changent, les résultats des mesures en seront affectés. L’avantage technique de l’impédance radiofréquence par rapport à la méthode capacitif réside dans le fait qu’elle ne se base pas sur un seul indicateur électrique. Un niveau de capacité qui mesure la capacité tout en détectant la constante diélectrique du milieu est très précis. 3 Domaine d’application et caractéristiques du niveaumètre capacitif : avantages tels qu’une structure simple, une installation facile et des performances fiables ; En même temps, les électrodes sont fabriquées en acier inoxydable, présentent une forte résistance à la corrosion, peuvent utiliser des matériaux isolants ou conducteurs, et nécessitent peu de maintenance. Il peut être largement utilisé dans les secteurs industriels tels que le pétrole, la chimie, l’électricité, la métallurgie, l’alimentation et la protection de l’environnement, pour surveiller le niveau des liquides dans des réservoirs ouverts ou sous pression. Cependant, ce niveaumètre n’est pas adapté aux situations où la constante diélectrique ou l’humidité du matériau varient fortement, ni aux milieux solides dont les particules dépassent 15 mm et ne peuvent donc pas entrer en bon contact avec les électrodes. 4 Domaine d’application et caractéristiques du niveaumètre à adianteur radiofréquent : Grande polyvalence : adapté à diverses applications, capable de détecter des particules, de la cendre volante, des liquides conducteurs et non conducteurs, ainsi que des matériaux visqueux ; Circuit anti-adhérence : conception avancée de circuit anti-adhérence capable d’éliminer l’adhérence des matériaux et les signaux d’erreur falsés qui en résultent ; Mode de protection en cas de panne d’électricité : alarme en cas de défaillance à basse ou haute tension. Réglable sur place. Cet instrument de niveau fonctionne de manière fiable, ses performances techniques atteignant le niveau des produits internationaux similaires ; il est largement utilisé pour l’alarme et le contrôle du niveau de liquides, de pâtes, de poussières, ainsi que du niveau de séparation entre deux liquides. De plus, le produit intègre une indication de l’état de fonctionnement en site, ce qui en fait un interrupteur de niveau très économique, fiable et stable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.