Thread Content
Pourquoi y a-t-il deux TT ici ? On dirait que leur fonction est la même, non ? Elles indiquent toutes deux une température trop élevée
La profondeur d’insertion de la sonde varie afin de mesurer la température en différentes zones.
Les réponses de Haiyou au 2e et 3e étage sont toutes logiques ; il faut se demander quelles sont les exigences de conception de son propre côté.
Il faut d’abord vérifier si l’élément de mesure est simple ou double, à cœur unique ou à cœur double ; les deux transmetteurs sont certainement configurés en redondance, et la température est le paramètre de contrôle clé de cette cuve de réaction
On estime que les températures du matériau et de la phase gazeuse doivent respecter des exigences spécifiques ; demandez aux spécialistes du processus
Pour les postes à haut risque et importants, une double température est nécessaire.
Température des deux brins, les points de mesure importants sont conçus de cette manière
Il se peut que la position de détection en bas soit différente
Ce post a été modifié pour la dernière fois par thlby le 18/10/2020 à 09:17. Il s’agit d’un endroit où il est nécessaire de configurer une alarme de température (température élevée), un paramètre important pour éviter des erreurs de détection de la température
En cas de configuration redondante, les numéros de transmetteur sont généralement indiqués comme 101AA/101AB (ou 101A-1/101A-2) ; dans cet exemple, ils sont 101A01 et 101A04; Si un transmetteur alimente le DCS et un autre le SIS, les symboles graphiques correspondants sont différents, et les exigences fonctionnelles doivent également varier ; il peut s’agir de TIA-101A01 pour le DCS destiné à l’alarme de seuil supérieur, et de TIS-101A04 pour le SIS destiné à l’interblocage de seuil supérieur (très probablement de seuil très élevé). Ainsi, il est plus probable de mesurer la température à différentes profondeurs dans le réacteur pour déclencher une alarme de sécurité.
J’ai ici trois réacteurs similaires situés au même endroit ; lorsque deux températures dépassent leurs valeurs limites en même temps, le système de réaction déclenche une arrêt automatique par interblocage. On estime que plusieurs points de mesure de température sont nécessaires pour mettre en place cet interblocage, tout en évitant qu’une erreur de température ne provoque un arrêt accidentel.
Même position d’insertion, mais profondeur différente, points de mesure différents
Deux points de mesure, le numéro de position à distance reste inchangé, il faut absolument deux points, multipaires
Deux points de mesure, le numéro de position à distance reste inchangé, il faut absolument deux points, multipaires
Les numéros de poste sont différents, il doit donc y avoir deux capteurs de température insérés dans le même puits thermique, probablement pour mesurer la température à des profondeurs différentes. En cas de configuration redondante, on n’utilise généralement pas des numéros d’emplacements différents, mais plutôt le même numéro d’emplacement avec des suffixes pour faire la distinction, comme TT-1234A/B
Paramètres importants en termes de procédé, tels que ceux soumis à une surveillance stricte dans le processus, ce qui est le cas pour de nombreux DCS et SIS configurés de cette manière
En lisant la réponse du grand frère, tout est devenu clair : il s’agit très probablement de profondeurs d’insertion différentes