Thread Content
Je demande timidement : peut-on déterminer la plage de mesure d’un débitmètre à plaque orifice en se basant sur l’image ci-dessous ? Ou comment faut-il procéder ? Je sollicite l’aide des experts :( Il me semble que je n’ai pas encore bien compris le concept de plage de mesure… Y a-t-il quelqu’un qui pourrait m’expliquer patiemment ? Merci infiniment.
La figure indique clairement la limite supérieure de mesure du débit, soit un débit maximal de 4200. De plus, le cahier des charges n’est pas destiné à des calculs ; il s’agit plutôt du résultat obtenu par le fabricant des pièces de régulation à partir de données réelles, que l’utilisateur final peut utiliser directement pour consulter les données. En général, il suffit de prendre les plages de pression différentielle et de débit indiquées dans le cahier des charges
D’après ce que je comprends, ce cahier des charges est celui de la plaque à orifices ; il devrait y en avoir un autre correspondant au cahier des charges du transmetteur de différence de pression. Vous demandez la plage de mesure du débitmètre à plaque orifice, qui correspond à la gamme du dispositif en site, avec une plage de 0 à 10*10^4 Nm3/d (cela correspond au débit indiqué sur la fiche technique) ; Plage de pression différentielle : 0-40 kPa.
Le débitmètre à plaque orifice réel ne peut pas être calculé à partir de cela ; ce tableau de données est destiné au fabricant pour effectuer des calculs de sélection (calcul de l’orifice de la plaque, de l’épaisseur des parois, de la plage du transmetteur), et c’est seulement en fonction de la structure choisie après ces calculs que l’on peut connaître la plage de mesure maximale réelle du débitmètre.