Région d’ingénierie des procédés – Version automatisation et instrumentation – Question du jour – Question du 2020-10-19 : Question de discussion : 270. Lorsque le débitmètre électromagnétique est en fonctionnement, on observe que le signal devient de plus en plus faible ou diminue soudainement. Quelles en pourraient être les causes ? Comment gérer ?
Reply #22020-10-19
La première raison est que, quel que soit le type de débitmètre, un bouchon dans le tuyau peut entraîner une diminution du débit ou même son absence. Pour les compteurs de débit électromagnétiques, cela peut également être dû à un alimentation insuffisante ou absente des bobines de induction magnétique.
Reply #32020-10-19
1. Il n’y a vraiment plus de données; 2. Il y a un problème avec l’excitation ; 3. Le tuyau est bouché
Reply #42020-10-19
1. Pour des raisons liées au processus : aucun milieu n’arrive, ou le milieu qui arrive n’est pas le bon.
2. Les électrodes sont sales et doivent être nettoyées.
3. Les électrodes sont corrodées.
4. La carte électronique est défectueuse
Reply #52020-10-19
1. La saleté qui pourrait se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure doit être enlevée ; il convient alors de remplacer le conduit.
2. La prise de signalisation peut être corrodée ; elle doit être nettoyée ou remplacée.
3. Le revêtement intérieur du conduit de mesure peut être endommagé ; il doit alors être remplacé.
Reply #62020-10-19
(1) Des saletés peuvent se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure, il doit être remplacé ; (2) Les prises de signalisation peuvent être corrodées, elles doivent être nettoyées ou remplacées ; (3) Le revêtement du conduit de mesure peut être endommagé, il doit être remplacé.
Reply #72020-10-19
1. La saleté qui peut se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure doit être enlevée ; il convient alors de le remplacer.
2. La prise de signalisation peut être corrodée ; elle doit être nettoyée ou remplacée.
3. Le revêtement du conduit de mesure peut être endommagé ; il doit alors être remplacé.
Reply #82020-10-19
1. Les électrodes sont contaminées ou endommagées : vérifier les électrodes.
2. Il y a des interférences électromagnétiques à proximité : éliminer la source d’interférence.
3. Le câble de terre est détaché : rétablir la mise à la terre.
4. La vanne de régulation après le compteur de débit est défectueuse : vérifier et réparer la vanne de régulation.
5. Les conditions de fonctionnement sont anormales
Reply #92020-10-19
(1) Des saletés peuvent se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure, il doit être remplacé ; (2) Les prises de signalisation peuvent être corrodées, elles doivent être nettoyées ou remplacées ; (3) Le revêtement du conduit de mesure peut être endommagé, il doit être remplacé.
Reply #102020-10-19
1. La saleté qui pourrait se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure doit être enlevée ; il convient alors de remplacer le conduit.
2. La prise de signalisation peut être corrodée ; elle doit être nettoyée ou remplacée.
3. Le revêtement intérieur du conduit de mesure peut être endommagé ; il doit alors être remplacé.
Reply #112020-10-19
1. La saleté qui pourrait se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure doit être enlevée ; il convient alors de remplacer le conduit.
2. La prise de signalisation peut être corrodée ; elle doit être nettoyée ou remplacée.
3. Le revêtement intérieur du conduit de mesure peut être endommagé ; il doit alors être remplacé.
Reply #122020-10-19
(1) Des saletés peuvent se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure, il doit être remplacé ; (2) Les prises de signalisation peuvent être corrodées, elles doivent être nettoyées ou remplacées ; (3) Le revêtement du conduit de mesure peut être endommagé, il doit être remplacé.
Reply #132020-10-19
(1) Des saletés peuvent se déposer sur l’intérieur du conduit de mesure, il doit être remplacé ; (2) Les prises de signalisation peuvent être corrodées, elles doivent être nettoyées ou remplacées ; (3) Le revêtement du conduit de mesure peut être endommagé, il doit être remplacé
Reply #142020-10-19
Ce post a été modifié pour la dernière fois par h20090630 le 19/10/2020 à 23:02, modification n°1 : un bouchon dans les tuyaux peut entraîner une diminution du débit ou même son absence. 2 Les électrodes sont sales et doivent être nettoyées. 3 Les électrodes sont corrodées. 4 La carte électronique est défectueuse ou présente un mauvais contact.
Reply #152020-10-19
1. Les électrodes sont-elles contaminées ou endommagées ? Vérifier les électrodes.
2. Y a-t-il des interférences électromagnétiques à proximité ? Éliminer la source d’interférence.
3. Le câble de terre est-il détaché ? Réaliser une nouvelle mise à la terre.
4. La vanne de régulation après le compteur de débit est défectueuse ? Vérifier et réparer la panne de la vanne de régulation.
5. Les conditions de fonctionnement sont anormales
Reply #162020-10-20
1. Pour des raisons liées au processus : aucun milieu n’arrive, ou le milieu qui arrive n’est pas le bon ? ?2. Les électrodes sont sales et doivent être nettoyées ? ?3. Les électrodes sont corrodées ? ?4. Il y a un problème avec la carte électronique ? ?
Reply #172020-10-20
1. Les conditions de fonctionnement sont effectivement trop basses. 2. Le circuit est anormal, il y a des fuites. 3. Tension instable sur le canal DCS. Mesurer la tension et le courant en débranchant les fils est la méthode la plus directe, puis vérifier l’affichage du DCS avec un signal.
Reply #182020-10-20
1. Pour des raisons liées au processus : aucun milieu n’arrive, ou le milieu qui arrive n’est pas le bon.
2. Les électrodes sont sales et doivent être nettoyées.
3. Les électrodes sont corrodées.
4. La carte électronique est défectueuse
Reply #192020-10-22
Lorsqu’il n’y a pas de fluide de fonctionnement dans le tube de mesure, les électrodes sont en réalité isolées l’une de l’autre. La raison principale de ce phénomène est une dégradation de l’isolation entre les électrodes ou un court-circuit, ce qui empêche l’envoi du signal. Pour expliquer les phénomènes mentionnés ci-dessus, il convient de prendre en compte les points suivants : 1. La paroi intérieure du cathéter peut être souillée de saletés ; les électrodes doivent donc être nettoyées et essuyées. 2. Le revêtement du cathéter de mesure peut être endommagé et doit être remplacé. 3. Les prises de signalisation peuvent être corrodées ; il convient de les remplacer ou de les nettoyer.
Reply #202020-10-24
1. Emplacement inadapté du nouveau compteur de débit, entraînant un remplissage insuffisant du tuyau ou un phénomène de siphonnement pendant le fonctionnement — ajuster les conditions d’installation.
2. Fluctuations réelles du milieu : si elles diminuent progressivement, il faut intervenir en fonction des conditions opérationnelles ; en cas de chute brutale, on peut ajuster le temps de amortissement.
3. Présence dans le milieu de substances non conductrices qui frôlent les électrodes ; si cela persiste, il convient d’envisager d’autres types de capteurs.
4. Blindage insuffisant du circuit ou démarrage/arrêt de dispositifs à forte puissance à proximité : vérifier que les jonctions de terre des brides revêtues sont correctement réalisées.
5. Excitation insuffisante : en présence d’un instrument de référence, essayer d’ajuster le courant d’excitation ou les paramètres d’amplification.
6. Défaillance du transmetteur entraînant une sortie instable : pour les modèles séparés, envisager une panne du cadran et le remplacer.
7. Déformation de la revêtement, comme des bulles — remplacer si possible, en envisageant une amélioration du matériau ou un changement de modèle.
8. Fuite du côté de la bride — serrer les connections

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.