Il y a un transmetteur de pression sur place, le signal est envoyé vers l’unité de sécurité ; cette unité de sécurité est de type 1 entrée/2 sorties, une sortie mène au DCS et l’autre à un indicateur numérique. L’ancien indicateur numérique était endommagé, on en a donc mis un nouveau. Comment connecter l’indicateur numérique ? Merci à tous de bien vouloir m’aider.
Si on ne peut pas le connecter, autant abandonner ; tout le monde n’a pas des pouvoirs surhumains. Une erreur peut entraîner de lourdes pertes et des conséquences graves. Il faut dire la vérité. Ici, quelqu’un te dit comment le faire, tu peux y croire ? Ce n’est pas une opération de valve au niveau du processus ; il peut y avoir un délai d’attente. Pour ce type d’appareils électriques, dès qu’ils sont alimentés en électricité, il n’y a pas de possibilité de retard ! Il ne faut absolument pas gâcher le travail par vanité passagère. Apprendre les principes ici, c’est possible avec des méthodes. Il faut que tu découvres par toi-même comment certaines personnes t’aident. Un conseil bienveillant, à titre indicatif.
Le schéma de câblage et le tableau fournis par vous ne correspondent pas. Je pense qu’il faut suivre les indications sur le tableau : connecter chaque signal au terminal correspondant.
Si la barrière de sécurité produit un courant, court-circuitez-la
L’alimentation du compteur numérique doit être indépendante ; les signaux doivent être connectés aux broches 4 et 3. Essayez avec le signal émis par la barrière de sécurité, qu’il soit actif ou passif. La connexion montrée dans l’image que vous avez envoyée semble correcte ; il suffit d’ajuster le signal émis par la barrière de sécurité et d’essayer avec un signal passif
Il faut voir quel signal vous mesurez, ainsi que s’une distribution d’électricité est requise, pour déterminer le mode de connexion du tableau numérique.
Le terminal 123 est connecté à une résistance thermique (123) ou à un thermocouple (23) pour la mesure de la température. 4 3 Entrée de courant et de tension. 5 fournit 24 V. 67 correspond à la courant ou à la tension de sortie, ce qui nécessite une configuration interne pour déterminer si c’est 4-20 mA ou 0-5 V, etc. 8 9 10 sont les sorties d’alarme, 1 1 12 sont celles qui reçoivent l’alimentation. Pour les 11 et 12 dont vous avez besoin, branchez-les sur l’alimentation ; connectez la barrière de sécurité aux bornes 3 et 4, avec 4 en positif et 3 en négatif. Pour le compteur numérique, il faut configurer en interne l’entrée 4 sur 4-20 mA. Pour la sortie du barrière de sécurité, vous pouvez ne pas la connecter au DCS pour l’instant ; essayez plutôt de la connecter à un indicateur numérique. En fait, il n’y a aucun problème à la connecter au DCS aussi.
Les terminaux 3 et 4 ne nécessitent pas d’attention. Les barrières de sécurité à une entrée et deux sorties sont généralement alimentées par la barrière elle-même ; donc, il vous suffit de connecter les terminaux 3 et 4 pour recevoir le signal 4-20 mA, puis de configurer dans le tableau numérique le type de signal, la plage, l’unité, etc