Pour faire une analogie, il y a une terre sur la boîtier du transmetteur de pression et une autre terre sur la plaque de terminaux. Ces deux terres ont-elles le même effet ? Sont-ils tous à terre de protection ? Alors, comment connecter la terre de fonctionnement ? S’agit-il d’une connexion à deux fils vers le poste de commande, puis de choisir l’un des deux fils du poste de commande pour le brancher à la terre ?
Reply #22020-10-20
Sur la plaque de terminaux, les câbles sont généralement mis à la terre dans le coffret DCS, pour l’écranage, afin d’assurer la transmission des signaux. L’enveloppe de terrain est généralement reliée aux tuyaux ou aux équipements, principalement pour éviter l’accumulation de charges ou les impacts de foudre qui pourraient provoquer une conduction électrique.
Reply #32020-10-20
Sur la carte de circuit interne du instrument, il y a une mise à la terre électrique, tandis que la mise à la terre de la coque de l’instrument est une mise à la terre de sécurité.
Reply #42020-10-20
En général, nous mettons le câble de blindage des instruments à terre de manière unipolaire, en le connectant uniquement du côté du rack, c’est-à-dire à la coque de l’instrument sur site et aux connexions de terre prévues dans les gaines de câblage
Reply #52020-10-20
Comment faire la mise à la terre de l’autre côté du boîtier ? Faut-il connecter les deux fils de signal du dispositif au panneau de terminaux du poste de contrôle, puis relier ce panneau de terminaux au barre de mise à la terre ?
Reply #62020-10-20
Pourriez-vous m’expliquer comment réaliser la mise à la terre du système de travail ? Je sais que, en général, la mise à la terre des instruments sur site se fait depuis la salle de contrôle, mais comment procéder concrètement ? Les instruments sont connectés en système à deux fils, sans fil de terre. Si on met la terre via les ports situés à l’intérieur du boîtier, n’est-il pas nécessaire de mettre à la terre chaque instrument individuellement ?
Reply #72020-10-20
Comment se connecte le terrement sur la plaque de terminaux ? Est-ce qu’il est relié à la salle de contrôle via un câble ensemble avec les lignes de signalisation ?
Reply #82020-10-20
Il existe des normes relatives à la mise à la terre, vérifiez-les vous-même.
Reply #92020-10-20
C’est une très bonne question, les normes actuelles sont trop nombreuses et trop confuses.
Reply #102020-10-20
En général, il n’est pas nécessaire de mettre à la terre la plaque de terminaux, car les tensions sont inférieures à 24 V ; il suffit de mettre à la terre l’enveloppe de blindage du câble pour éliminer les interférences de signal
Reply #112020-10-20
Le fil de blindage du câble de transmission est connecté à la barre de terre de fonction du rack DCS
Reply #122020-10-21
La mise à la terre de fonction consiste en une mise à la terre unique du pôle négatif des instruments à 24 V DC dans la salle des armoires, sans nécessité de mettre à la terre chaque instrument individuellement.
Reply #132021-01-25
En général, la couche de blindage du câble est mise à la terre par une connexion monopolaire, généralement du côté du boîtier. Il y a aussi des cas particuliers. Par exemple, la barrière de sécurité Zener doit être connectée au terreau le plus proche. Lors de l’utilisation d’une barrière de sécurité isolée, on souhaite que le signal faible émis par le capteur soit résistant aux interférences ; parfois, on relie la terre du signal au boîtier, et ce dernier à la terre.
Reply #142021-01-25
La figure 2 représente le lieu de travail, et la figure 1 représente le lieu de protection. En général, le point de travail est mis à la terre d’un seul côté près du boîtier (avec une seule couche de blindage). Si les exigences en matière de signal sont strictes et que des conducteurs de bonne qualité à double blindage sont utilisés, alors l’autre fil de blindage est mis à la terre sur site, c’est-à-dire relié au point de travail du côté de l’instrument. Le câblage du point de protection est plus direct et brut : on réalise directement une borne de terre sur le tube d’encastrement galvanisé, puis on la connecte.
Reply #152021-01-25
Pour les câbles d’instruments, il faut en acheter avec un fil de blindage ; ce fil de blindage est constitué de fils en cuivre situés dans la gaine du câble. Ces fils en cuivre sont reliés au terreau de blindage du boîtier. En général, le terreau présent sur la carte électronique de l’instrument n’est pas connecté ; on peut se contenter des connexions de jonction sur l’enveloppe extérieure ou des barres de terre au sol. Selon les normes, pour des tensions inférieures à 36 V, cette connexion n’est pas obligatoire. Cependant, dans de nombreux environnements industriels importants, des vérifications exigent néanmoins cette connexion, notamment pour les gaz explosifs tels que l’oxygène et l’EO, ainsi que pour les tuyauteries et les enveloppes des réservoirs
Reply #162021-02-23
Généralement, la coque du tableau de mesure est mise à la terre sur site (connectée de manière fiable aux tuyaux ou à d’autres cadres), la plaque de terminaux n’est pas mise à la terre, et l’enveloppe de blindage des câbles de signalisation est reliée au bus de terre du panier de commande

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.