Pourquoi le câble principal multipaires à blindage collectif pour l’écran total et la séparation d’écran dans les nouvelles réglementations est-il mis à la terre tant sur site que dans la salle des armoires ? Cela ne provoquera-t-il pas des interférences de signal ?
Dans la boîte de connexion, seul l’écran principal est mis à la terre ; les écrans secondaires sont reliés aux fils de terre des signaux sur site, mais les instruments sur site sont eux-mêmes mis à la terre par la couche blindée. Par conséquent, les écrans secondaires restent également mis à la terre de manière unipolaire
J’ai appris*, merci à l’auteur du post ! ! ! ! ! ! !
Les établisseurs de normes ne sont rien. Puisqu’il s’agit d’un écran principal, il ne doit pas être connecté au terre de protection, sauf pour les câbles blindés. Mais en réalité, cela n’a pas beaucoup d’impact, car la mise à la terre des écrans séparés bloque le champ électromagnétique de l’écran principal ; donc, tant que chaque écran séparé est mis à la terre, il n’y a pas de problème.
Quel est ce standard, où puis-je le télécharger ?
L’armure, le panneau principal et la boîtier doivent être connectés à la terre de protection, avec une mise à la terre aux deux extrémités. La couche de blindage du branchement secondaire assure la protection ; l’extrémité de terrain n’est pas mise à terre, elle est mise à terre du côté du tableau de commande, et le câblage ne doit pas être interrompu dans la boîte de connexion. S’il n’y a pas de division en écrans, l’écran principal est connecté au terre.