Conversion d’adresses pour la communication maître-esclave entre TRICON et PKS via MODBUS

2020-10-23View Original

Thread Content

Utilisation de la communication MODBUS avec TRICON et PKS, où PKS agit en tant que station maîtresse pour lire et écrire des données dans TRICON. TRICON a défini une IA : r1201FZT_111102A, également connue sous le nom de 33028, qui est un nombre réel en mémoire de 32 bits. Lecture via MODBUS, création de points dans QUICK BUILDER du côté PKS : pourquoi l’adresse de communication est-elle 35055, comment effectuer la conversion ? Je vous demande à tous, experts, de bien vouloir m’aider
Reply #22020-10-23
Le montant à verser est 33028-30000=3028, 3028*2-1001=5055, 30000+5055=35055
Reply #32020-10-23
Pourquoi est-ce ainsi ? Y a-t-il des documents pertinents ?
Reply #42020-10-27
Si l’on lit des données en format flottant dans tricon, il faut les calculer selon le algorithme ci-dessus ; s’il s’agit de nombres entiers, il suffit d’utiliser directement l’adresse

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.