Problèmes de configuration des transmetteurs de niveau radar

2020-10-29View Original

Thread Content

J’ai ici 10 réservoirs, et les niveauurs situés sur le dessus des réservoirs sont d’occasion, de la marque allemande Cologne, modèle OPTIFLEX1300C-L. J’ai entré la hauteur du réservoir, la hauteur du guide d’onde ainsi que son diamètre, mais pourquoi l’écran de l’appareil ne montre-t-il pas zéro ? Le réservoir est vide, je ne comprends pas. Je vous en prie, experts, aidez-moi.
Reply #22020-10-29
Calculer : réentrer la hauteur du guide d’ondes. Quelle est la zone morte du radar ? L’installation en position verticale du guide d’ondes est-elle correcte ? Si elle est bien installée et configurée, une mesure qui n’est pas nulle est également acceptable. Si la déviation est importante, il y a un problème avec l’installation ou les réglages.
Reply #32020-10-30
Après avoir fait les réglages, l’écran du compteur affiche des valeurs telles que 0,01 m, 0,02 m, etc., mais aucune n’est égale à zéro.
Reply #42020-10-30
Ça devrait suffire comme ça. Si vous voulez que ce soit 0, vous pouvez diminuer la longueur du guide d’ondes de 0,01, ou bien corriger la hauteur mesurée
Reply #52020-10-30
Une valeur aussi faible peut être considérée comme une erreur de mesure ; déplaçons-la du côté du instrument ou du DCS.
Reply #62020-10-30
Au moins, laissez-lui un peu d’erreur, d’accord ?
Reply #72020-11-04
L’écran du transmetteur de niveau sur site affiche 0,086 m, tandis que le DCS indique 0,000 m. Pourquoi ?
Reply #82020-11-05
Presque, d’où viennent les données de hauteur du réservoir que vous avez saisies ? Lorsque le réservoir est vide, le radar peut mesurer lui-même sa hauteur ; les mesures prises par le radar sont plus précises.
Reply #92020-11-07
Selon l’information d’erreur affichée sur l’écran du niveau d’eau, la valeur de mesure du niveau a été perdue. La hauteur de mon réservoir est de 8,8 mètres, mais l’écran indique 8,7 mètres. Cependant, la sortie de courant est de 3,5 mA, ce qui peut être considéré comme aucune sortie. Quelle en est la raison ? Je vous en prie, donnez-moi vos conseils.
Reply #102020-11-09
On peut mesurer le courant d’entrée du signal ; le DCS peut permettre de couper les signaux faibles
Reply #112020-11-10
Il faut vérifier en détail les paramètres ; votre courant est très probablement un courant de sortie défectueux

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.