J’ai vu sur le réservoir de réaction que le manomètre indiquait des valeurs qui oscillaient sans cesse entre 0,7 et 2 kPa, mais l’ouvrier d’atelier a dit que c’était parce que le réservoir n’était pas en fonctionnement, et que les valeurs se stabiliseraient une fois qu’il serait en marche. Cependant, j’ai l’impression qu’il y a un problème ; faut-il consulter le manuel du dispositif pour en savoir plus ?
Il vaudrait mieux vérifier quel est le code d’erreur ! Certaines configurations affichent une erreur lorsque la valeur fluctue légèrement en dessous de zéro, mais c’est peu probable !
Vous devez vérifier de quel fabricant provient votre manomètre. Chez certains fabricants, le manomètre affiche un signal d’erreur lorsque la pression mesurée est nulle, tandis qu’il indique une valeur normale en présence de pression.
Voyons quelle est la plage de mesure : 2 kPa est négligeable en termes de répétabilité sur une large plage, ce qui correspond à des fluctuations normales. L’alarme E07 devrait être une alarme de limite inférieure, c’est-à-dire inférieure à 0 kPa
Vous pouvez consulter le manuel pour savoir ce que signifient les codes d’erreur
Indiquez si c’est le manomètre sur site qui montre une pression instable dans votre cuve à réaction. Ou manomètre à contact électrique
L’indicateur ER07 de Yokogawa signifie que la valeur mesurée dépasse la plage de mesure ; on estime qu’elle fluctue autour de zéro
L’indicateur ER07 de Yokogawa signifie que la valeur mesurée dépasse la plage de mesure ; on estime qu’elle fluctue autour de zéro
Déplacez zéro, enlevez l’alarme et c’est réglé
Le défaut persiste ; je suppose que votre capteur a une plage de mesure de 2 KPa, c’est ce qui se passe après l’alarme de surpression. Un redémarrage après interruption de courant suffit. S’agit-il d’un capteur EJA ? Chez nous, on rencontre aussi souvent ce problème