Thread Content
Je cherche de l’aide : quels sont les types de capteurs de niveau utilisés actuellement pour les cuves de chaudières déjà bien développées, y compris ceux en site et ceux à transmission à distance ? Auparavant, on utilisait des plaques en verre bicolore en site, mais les lampes fluorescentes à l’intérieur se cassaient particulièrement souvent. La transmission à distance utilise une différence de pression, mais il y a toujours une dérive. Existe-t-il aujourd’hui une meilleure forme de niveaumètre ? Y a-t-il une meilleure façon de gérer les choses pour rendre le niveaumètre plus fiable ?
Les lampes fluorescentes ne font pas l’affaire, vous pouvez choisir des LED. Pour les capteurs de différence de pression, choisissez un fabricant de qualité ; moi, j’utilise des EJA. Après tout, pour de tels points critiques, il faut utiliser du bon matériel, sans discussion possible.
Choisir des vannes à flotteur magnétique résistantes à haute température, utiliser la magnétostriction (la partie du transmetteur ne doit pas être isolée), pour les différences de pression, utiliser des tuyaux de prélèvement de pression, ajouter un condenseur si nécessaire, identifier le véritable problème et le résoudre
Les capteurs de niveau utilisés dans les cuves de chaudière sont généralement des transmetteurs de différence de pression à réservoir d’équilibrage à double chambre; Ceci est mature et stable ; comment pourrait-il y avoir de la dérive, si la qualité du produit ne pose aucun problème ?
Le niveaumètre à contact électrique d’Acreon est censé ne pas nécessiter de maintenance pendant plus de dix ans, on peut essayer
J’utilise un niveau à flotteur magnétique résistant à haute température de fabrication nationale, qui fonctionne plutôt bien. Ça fait plusieurs années maintenant ; seul le plastique des flotteurs extérieurs vieillit, mais le transmetteur est en parfait état
Débitmètre de niveau par radar à guide d’onde avec tube externe
Tube de mesure externe, équipé d’un radar à ondes guidées à contact pour hautes températures. Si la pression et la température sont trop élevées, on peut également choisir un modèle avec compensation par vapeur.
1. Les indicateurs sur site sont généralement des niveau à plaque de verre équipés d’une lampe ; notre usine en utilise également. La plaque de verre s’est cassée à de nombreuses reprises, mais la lampe se casse très rarement. /2. Les compteurs à transmission à distance utilisent généralement un réservoir à double chambre équilibrée avec un transmetteur de différence de pression. 3. Ajouter un niveau d’eau à électrode.
1. Les indicateurs sur site sont généralement des niveau à plaque de verre équipés d’une lampe ; notre usine en utilise également. La plaque de verre s’est cassée à de nombreuses reprises, mais la lampe se casse très rarement. /2. Les compteurs à transmission à distance utilisent généralement un réservoir à double chambre équilibrée avec un transmetteur de différence de pression. 3. Ajouter un niveau d’eau à électrode.
Débitmètre à radar guide avec tube de mesure externe ou débitmètre de niveau à électrodes, courant alternatif Q : 6274240
Transmetteur de niveau à magnétostriction à haute température
Débitmètre à plaque de verre avec LED, transmetteur de différence de pression pour réservoir d’équilibre à deux chambres
Débitmètre à plaque de verre avec LED, transmetteur de différence de pression pour réservoir d’équilibre à deux chambres