Les connexions des résistances thermiques sont également en bon état. Seulement, les valeurs affichées sur le PLC fluctuent fortement. Les valeurs de résistance que j’ai mesurées avec un multimètre sont correctes et ne fluctuent pas. Je sollicite l’aide de tous les experts : quelle en est la cause ?
L’affichage de la température varie beaucoup – soit elle est trop élevée ou trop basse (ce qui pourrait être dû à des interférences dans le circuit, des interférences sur le câble lors de la connexion au PLC ou des perturbations d’alimentation), soit elle atteint par moments la valeur maximale ou minimale (problème de contact sur les lignes de signal, problème de qualité de la résistance thermique ; on peut alors en remplacer une)
Il est très probable que votre câble présente des connecteurs ou que le circuit ait une mise à la terre endommagée, ce qui entraîne un mauvais contact
Le câble a été posé nouveau, sans jonctions. Tous les fils ont été vérifiés, c’est plutôt bien. On ne sait pas où se trouve le problème
A-t-il été posé avec le câble d’alimentation ?
Ajouter un transmetteur ne coûte pas beaucoup non plus : il résiste aux interférences, le signal est stable et son dépannage est simple
1. Il est possible qu’il y ait un problème avec le canal du PLC ; il est conseillé d’en utiliser un autre. 2. Il est possible que la mise à la terre du PLC ne soit pas correctement réalisée ; il est conseillé de vérifier.
Inutile de regarder, c’est sûrement dû à un câblage effectué en même temps que celui des courants forts
Pour diverses raisons, les éliminer une par une.
En éliminant les possibilités une par une, il n’y a que quelques cas : premièrement, une panne du canal, essayez-en un autre. II. Problème de circuit : Est-il mis à la terre ? Y a-t-il des interférences dues au câble d’alimentation ? Y a-t-il des connecteurs au milieu ? La gaine du fil a-t-elle été endommagée pendant le passage du fil, ce qui a provoqué une mise à la terre (vérifier avec un multimètre) ? Les connexions sont-elles insuffisamment solides ? Détérioration des extrémités du fil ? Trois, le problème du thermomètre. Essayez de connecter un thermomètre au circuit sur place.
Prenez en compte les interférences des câbles sur site