Les compétences techniques sont limitées, je pose ici quelques questions simples ; la publication pourrait s’interrompre. Si quelqu’un de compétent est disponible, il pourra reprendre. Question du jour - 04.11.2020 - Hauteur d’installation du niveaumètre à double bride Lors de l’installation et du réglage du niveaumètre à double bride, il est nécessaire de prendre en compte la densité de l’huile de silicium dans le capillaire afin de compenser son déplacement. Question : Lorsque la hauteur de montage du cadran du transmetteur à double bride est modifiée, faut-il le reconfigurer ? Réponse : Ce n’est pas nécessaire, car quelle que soit l’évolution de la hauteur des en-têtes, la différence de hauteur entre les capillaires du côté haute pression et celui du côté basse pression reste constante. En d’autres termes, la valeur de la différence de pression due au poids du huile de silicium dans ces deux côtés reste inchangée.
Car le transmetteur de niveau à double bride transmet la pression par capillaire ; il y a de l’huile de silicium dans le capillaire du côté à pression négative. Lorsque le niveau est nul, la pression du côté à pression négative est supérieure à celle du côté à pression positive, ce qui nécessite un déplacement négatif
En théorie, la partie de migration correspond à la force gravitationnelle du huile de silicone due à la différence de hauteur entre les deux brides ; il n’est donc pas nécessaire de procéder à une migration. Cependant, dans la pratique, divers facteurs (emplacement d’installation, déviations de charge sur les brides, etc.) peuvent entraîner de légères écarts, il est donc préférable de procéder à une nouvelle migration.
Théoriquement, la partie de déplacement correspond à la force gravitationnelle du huile de silicone due à la différence de hauteur entre les deux brides ; aucun déplacement n’est nécessaire. Cependant, dans la pratique, divers facteurs (emplacement d’installation, déviations des forces exercées sur les brides, etc.) peuvent provoquer une légère déviation, il est donc préférable de procéder à un nouveau déplacement.
Dans un transmetteur à double bride, la densité de l’huile de silicium dans les capillaires des côtés positif et négatif est identique ; par conséquent, il n’est pas nécessaire de reconfigurer le cadran du transmetteur à double bride après avoir changé sa hauteur de montage.
La plage de réglage du capteur n’est pas liée à la hauteur d’installation du niveau d’eau h ; par conséquent, modifier l’emplacement d’installation après le réglage du capteur n’affecte pas sa sortie
Théoriquement, la partie de déplacement correspond à la force gravitationnelle du huile de silicone due à la différence de hauteur entre les deux brides ; aucun déplacement n’est nécessaire. Cependant, dans la pratique, divers facteurs (emplacement d’installation, déviations des forces exercées sur les brides, etc.) peuvent provoquer une légère déviation, il est donc préférable de procéder à un nouveau déplacement.
Après l’installation d’un niveau à double bride, il est toujours nécessaire de procéder à un décalage négatif, dont la valeur est égale à – (distance entre les deux brides × accélération de la gravité × densité de l’huile de silicium). Ce décalage n’est pas lié à l’emplacement d’installation du cadran ; pour plus de détails, consultez la question 2-137 à la page 39 du volume consacré aux instruments de mesure sur le terrain dans le « Recueil de questions pour les techniciens en instrumentation » (deuxième édition).
Une migration est nécessaire, car les doubles brides fonctionnent en créant une différence de pression pour effectuer la mesure
Car le transmetteur de niveau à double bride transmet la pression par capillaire ; il y a de l’huile de silicium dans le capillaire du côté à pression négative. Lorsque le niveau est nul, la pression du côté à pression négative est supérieure à celle du côté à pression positive, ce qui nécessite un déplacement négatif
En théorie, la partie de migration correspond à la force gravitationnelle du huile de silicone due à la différence de hauteur entre les deux brides ; il n’est donc pas nécessaire de procéder à une migration. Cependant, dans la pratique, divers facteurs (emplacement d’installation, déviations de charge sur les brides, etc.) peuvent entraîner de légères écarts, il est donc préférable de procéder à une nouvelle migration.
Capteur de niveau à double bride : l’emplacement du transmetteur n’a pas d’importance, tant que la distance entre les brides supérieure et inférieure reste constante, son décalage sera toujours la densité du huile de silicium multipliée par cette distance, puis multipliée par l’accélération de la gravité.
Un rec calcul et un transfert doivent être effectués