Quelles en sont les causes de l’absence de débit sur le compteur de débit et du fait que la vanne de régulation ne peut pas être réglée ?

2020-11-10View Original

Thread Content

Dans un circuit de contrôle de flux à unité de réaction d’oxydation, le débitmètre à pression différentielle à plaque orifice ne mesure plus aucun débit, et la vanne ne peut pas non plus être régulée. Pouvez-vous aider à analyser la cause de ce problème ?
Reply #22020-11-10
Est-ce que la fermeture de la vanne de régulation est à l’origine du fait que le débitmètre ne montre aucun débit ? Il faut alors voir où se trouve la vanne de régulation. Lorsqu’il est en position fermée, il faut savoir si cette vanne de régulation est de type ouvert par défaut ou fermé par défaut, puis vérifier le signal de commande de la vanne ; dans le cas d’une vanne électrique, il faut vérifier la tension. Si c’est possible manuellement, activez-le d’abord pour voir si le compteur de débit est endommagé. Vérifiez-les séparément. Exclusion mutuelle.
Reply #32020-11-10
Même une vérification aussi simple, vous ne savez pas faire ? Vous travaillez dans l’automatisation ?
Reply #42020-11-11
Il vaudrait mieux afficher un diagramme de flux. D’après ce que vous dites, le compteur de débit et la vanne de régulation forment un circuit de contrôle simple : 1) Vérifiez la vanne de régulation en lui envoyant directement depuis le terrain un signal de 4~20 mA à l’aide d’un générateur de signal, afin de voir si la vanne fonctionne. La vanne elle-même n’a pas de problème ; vérifiez les connexions de la vanne au DCS ainsi que la configuration du DCS. Pas de mouvement, il y a un problème avec le corps de la vanne ; vérifier s’il y a blocage, etc. 2. Débitmètre, vérifier si le transmetteur est bouché. Émission de déchets : on les insère dans le circuit via un manipulateur manuel pour effectuer des tests et vérifier s’il y a des problèmes. 3. Si le compteur de débit et la vanne de régulation eux-mêmes ne présentent aucun problème, et que le circuit est en ordre, alors c’est bien la configuration du DCS qui pose problème
Reply #52020-11-11
Vérifiez bien la question ! Tout d’abord, pour le débitmètre à pression différentielle à plaque orifice : il n’y a soudainement plus de débit. On a maintenant identifié la cause : pourquoi cela se produit-il ? Le débit est-il vraiment passé à 0, y a-t-il un problème avec le transmetteur, les prises de pression sont-elles bouchées, ou bien les connexions du câble sont-elles desserrées ? La deuxième vanne ne peut pas être réglée, ce qui est étrange. Il s’agit d’un régulation en circuit simple : où se trouvent le débit et la vanne ? S’agit-il d’une régulation à action directe ou inverse ? Y a-t-il un problème de configuration ? Les paramètres PID sont-ils correctement réglés ?
Reply #62020-11-11
Selon vous, si la vanne se ferme en cas de panne, est-ce que cela signifie qu’elle est hors contrôle ?
Reply #72020-11-11
Il n’y a soudainement plus de connexion, ce qui peut être dû à des interférences ou à une panne du compteur de données.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.